Parete EI 60 in cartongesso alta 8 metri

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
darthbanfi
Messaggi: 1
Iscritto il: ven set 10, 2010 11:46

Parete EI 60 in cartongesso alta 8 metri

Messaggio da darthbanfi »

Salve.
Io devo curare la pratica per il rilascio del CPI per un grande magazzino.
Deve essere realizzata una parete EI 60 alta circa 8 metri per dividere la parte vendita dal magazzino. Il mio cliente vuole realizzare una parete in cartongesso EI.
Il problema è che nei rapporti di prova di produttori quali Knauf e Fassa le pareti omologate non superano i 4 metri di altezza, quindi ben al di sotto dell'altezza relativa al mio caso.
Contattando poi gli uffici tecnici mi è stato riferito che non è un problema realizzare pareti alte 8 metri, basta infittire i montanti ad u tra le lastre con un interasse di massimo 40 cm.
Strutturalmente la Knuaf lo spiega anche nelle sue schede tecniche, mentre la Fassa mi fornirebbe un calcolo opportuno.
Tuttavia tutte e due mi dicono che ai fini EI non possono garantirmi che i VVF accetteranno la mia certificazione sul mod. CERT REI 2008 redatta basandomi sui loro certificati di prova.
A qualcuno di voi è già capitato di inbattervi in un problema analogo??????

Grazie mille per le risposte che arriveranno
Rispondi