calcolo pressione sonora

Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
angelo.am
Messaggi: 134
Iscritto il: mer mar 12, 2008 08:56

calcolo pressione sonora

Messaggio da angelo.am »

ciao,

devo ricavare -per un chiller- il valore di pressione sonora a 10mt partendo da un da un valore di potenza, secondo la ISO3744.
Qualcuno può aiutarmi?

Solitamente applico una formuletta che considera le dimensione della macchina, ma riferendomi alla 3746.Credo proprio non valga per 3744.
Ving85
Messaggi: 61
Iscritto il: mar apr 06, 2010 15:21

Re: calcolo pressione sonora

Messaggio da Ving85 »

La formula è Lp=Lw+DIfita-20log(r)-11 [dB]

questa vale nel campo libero... Lw sarebbe il tuo livello di potenza sonora riferito sicuramente sui deplians a 1 mt... DIfita tiene conto di come è posta la sorgente e r sarebbe la distanza alla quale vuoi calcolare il tuo livello di pressione sonora. se hai problemi per la scelta di DIfita fammi sapere...


Ciao buon calcolo
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!