devo ricavare -per un chiller- il valore di pressione sonora a 10mt partendo da un da un valore di potenza, secondo la ISO3744.
Qualcuno può aiutarmi?
Solitamente applico una formuletta che considera le dimensione della macchina, ma riferendomi alla 3746.Credo proprio non valga per 3744.
calcolo pressione sonora
Moderatore: Edilclima
Re: calcolo pressione sonora
La formula è Lp=Lw+DIfita-20log(r)-11 [dB]
questa vale nel campo libero... Lw sarebbe il tuo livello di potenza sonora riferito sicuramente sui deplians a 1 mt... DIfita tiene conto di come è posta la sorgente e r sarebbe la distanza alla quale vuoi calcolare il tuo livello di pressione sonora. se hai problemi per la scelta di DIfita fammi sapere...
Ciao buon calcolo
questa vale nel campo libero... Lw sarebbe il tuo livello di potenza sonora riferito sicuramente sui deplians a 1 mt... DIfita tiene conto di come è posta la sorgente e r sarebbe la distanza alla quale vuoi calcolare il tuo livello di pressione sonora. se hai problemi per la scelta di DIfita fammi sapere...