Salve a tutti,
per un deposito di materiale ferroso (carico incendio bassissimo o nullo) di area superiore a 1000 mq, si configura l'attivita' 88.
In tal caso e' obbligatoria l'istallazione della rete idranti?
Grazie per l'aiuto
Rete idranti obbligatoria?
Moderatore: Edilclima
Re: Rete idranti obbligatoria?
Nella redazione della relazione di esame progetto hai calcolato il carico di incendio e successivamente hai valutato il rischio di incendio.
Se stocchi materiale ferroso, cosa hai paura che ti prenda fuoco?
Di conseguenza cosa dovresti spegnere con gli idranti?
Se stocchi materiale ferroso, cosa hai paura che ti prenda fuoco?
Di conseguenza cosa dovresti spegnere con gli idranti?
Re: Rete idranti obbligatoria?
Che ti devo dire....
Pretese del funzionario VVF.
Comunque ci devo riandare a chiarire questo aspetto.
Grazie per l'aiuto.
Pretese del funzionario VVF.
Comunque ci devo riandare a chiarire questo aspetto.
Grazie per l'aiuto.
Re: Rete idranti obbligatoria?
Il VVF probabilmente ti dirà: hai un deposito oltre 1000mq, oggi mi dici che ci metti materiali metallici, ma domandi potresti metterci bobine di plastica o simili.
Se stai realizzando il capannone, predisporre la rete idrica è assolutamente consigliabile.
Se l'edificio è esistente, direi che il VVF si può accontentare della dichiarazione del titolare sulla tipologia di stoccaggio.
Se stai realizzando il capannone, predisporre la rete idrica è assolutamente consigliabile.
Se l'edificio è esistente, direi che il VVF si può accontentare della dichiarazione del titolare sulla tipologia di stoccaggio.
Re: Rete idranti obbligatoria?
Effettivamente e' una nuova costruzione.
Solo che il committente non vuole, per ora, affrontare questa ulteriore spesa.
Il fatto che sia "assolutamente consigliabile" realizzare le rete idranti l'eventuale assenza, anche se motivata da una dichiarazione, dici che pregiudicherebbe il buon esito del progetto?
Grazie per l'aiuto
Solo che il committente non vuole, per ora, affrontare questa ulteriore spesa.
Il fatto che sia "assolutamente consigliabile" realizzare le rete idranti l'eventuale assenza, anche se motivata da una dichiarazione, dici che pregiudicherebbe il buon esito del progetto?
Grazie per l'aiuto
Re: Rete idranti obbligatoria?
Intendevo che, se hai il cantiere aperto, consiglia il titolare a predisporre almeno un anello esterno interrato (se fattibile), con degli stacchi che individuerai tu, sulla base di un dimensionamento di massima.
Se il cliente non vuole, fagli presente che se domani, al posto della carpenteria vuole stoccare altro materiale combustibile, i VVF sicuramente gli imporranno l'impianto idrico (se riesci ad evitarlo oggi), con conseguenti maggiori oneri di installazione rispetto ad oggi.
Se il cliente non vuole, fagli presente che se domani, al posto della carpenteria vuole stoccare altro materiale combustibile, i VVF sicuramente gli imporranno l'impianto idrico (se riesci ad evitarlo oggi), con conseguenti maggiori oneri di installazione rispetto ad oggi.