Riqualificazione CT - Camini
Moderatore: Edilclima
Riqualificazione CT - Camini
Dovendo sostituire una caldaia esistente con una a condensazione in CT, capita di dover intubare (UNI 10845) il nuovo camino in pressione nella struttura (mattoni, blocchi cls, o acciaio) del camino precedente per formare la camicia collegata all'esterno che fungerà da sicurezza in caso di perdite. Qualcuno ha avuto esperienze in merito su come i VVF considerano la camicia (se facente parte o meno della CT) ed eventualmente qual'è la soluzione migliore da adottare in tali casi?
JACK
Re: Riqualificazione CT - Camini
La camicia fa parte del volume della CT e come tale andrebbe compartimentata dal resto dell'edificio.
La soluzione migliore è quella di avere il camino all'esterno ovviamente.
La soluzione migliore è quella di avere il camino all'esterno ovviamente.
Re: Riqualificazione CT - Camini
come pensavoTerminus ha scritto:La camicia fa parte del volume della CT e come tale andrebbe compartimentata dal resto dell'edificio.
La soluzione migliore è quella di avere il camino all'esterno ovviamente.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Riqualificazione CT - Camini
Il problema è che, fatto salvo casi particolari (CT in locale "esterno"), il camino, anche per andare all'esterno, attraverserà SEMPRE una struttura con caratteristiche REI. Il ripristino della caratteristica REI in corrispondenza "del buco" è un problema.