Domanda scema su condotti intubati

Messaggio da Z@go80 »

sto leggendo la UNI 7129-3 e nel capitolo 5.4.1 si parla dei condotti intubati, distinguendoli in quelli a pressione negativa e quelli a pressione positiva.
Purtroppo non riesco a capire come si possa distinguere l'uno dall'altro.

Vi pongo un quesito: usando una caldaia a tiraggio forzato (di tipo C) e intubando lo scarico in un camino questo funziona a pressione positiva o negativa???

Magari è una domanda davvero semplice ma io non ci so arrivare...
L'unica cosa che so è che non so praticamente niente...
Zannabianca
Messaggi: 200
Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51

Re: Domanda scema su condotti intubati

Messaggio da Zannabianca »

Se ho capito bene tu inserisci il condotto (di piccolo diametro) in un camino esistente che fa la funzione di vano tecnico.
In questo caso i fumi devono essere spinti fino in alto dal ventilatore della caldaia; di conseguenza, il condotto intubato risulta essere in pressione in quanto risulta minimo, considerato il piccolo diametro del condotto, l'effetto del tiraggio naturale dovuto alla temperatura dei fumi.
Definizione di camino funzionante a pressione negativa o positiva nella UNI EN 1143:2005.
Avatar utente
Z@go80
Messaggi: 137
Iscritto il: lun ott 19, 2009 10:52

Re: Domanda scema su condotti intubati

Messaggio da Z@go80 »

A rigor di logica e di fluidodinamica il tuo ragionamento non fa una grinza...

Grazie
L'unica cosa che so è che non so praticamente niente...