Correggettemi se sbaglio
il controllo tenuta sulla rampa gas è obbligatorio solo sopra 1.000.000 di kcal/h giusto?

quando negli edifici pubblici trovo in giro qualche vecchia caldaia di potenzialità inferiore con rampa gas dotata di controllo tenuta e devo sostituire la rampa sono obbligato a mettere di nuovo il controllo tenuta o posso farne e meno e mettere una rampa normale ?

grazie a tutti
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: CONTROLLO TENUTA RAMPA GAS

Messaggio da Kalz »

vedi vecchia UNI 8042
ASTRO
Messaggi: 561
Iscritto il: gio feb 08, 2007 16:31

Re: CONTROLLO TENUTA RAMPA GAS

Messaggio da ASTRO »

Non la trovo ........... mi sai dire qualcosa tu ?