Il dato fondamentale, richiesto dalle UNI TS per il calcolo dell'etaG, non si trova sui cataloghi dei produttori.
Come stimarlo?
Portata termica min/max = 4.9/22.5
Potenza utile min/max = 4.4/21.49
Pgen, max = 0.3
Pch, on max = 1.3 (ricavato da 21.9/22.5+0.3)
Alla massima potenza si perde quindi 1.3/100*22500=292.5W
Considerando che le Pgen, diminuiscono al diminuire della potenza, diciamo che rimangano 0,3% anche al mimino.
Alla minima potenza invece Pch,on, min 4.4/4.9+0.3=1.2%, .. ma in watt sono 1.2% x 22.5 = 270W o 1.2% x 4.9 = 59W?