Calcolo energia dispersa per trasmissione

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gigetto
Messaggi: 203
Iscritto il: mar ott 31, 2006 00:21

Calcolo energia dispersa per trasmissione

Messaggio da gigetto »

Cia a tutti,

stavo valutando le modalità di calcolo della sola energia dispersa per trasmissione sia col metodo della Lombardia che col Bestclass.

Quest'ultimo (più veloce e pratico pare) prevede che l'energia dispesa per trasmissione Qt = [ Htk (Ti-Te) t ] 0.024

Htk è il coefficiente di dispersione termica (trasmitanza per superficie... e ok)

Ti la temperatura interna 20 °

Te dice che è la temperatura media esterna stagionale durante il periodo calcolato. Cioè?? La media delle temperature esterne nel periodo di riscldamento? Che per Brescia facendo la media mi pare sia circa 7°?

E 0.024 cos'è? Qt lo ottengo in Wh, KWh ?

Scusate le tante domande\dubbi, mi sono trattenuto, ne avevo anche per il metodo della Lombardia :P
gigetto
Messaggi: 203
Iscritto il: mar ott 31, 2006 00:21

Messaggio da gigetto »

Nessuno usa questo metodo? Posso chiedervi allora consigli su quello pubblicato dalla Lombardia?
gigetto
Messaggi: 203
Iscritto il: mar ott 31, 2006 00:21

Messaggio da gigetto »

:oops: :(