Per chi usa docet: avete per caso anke voi la sensazione che non calcoli correttamente l'EPe,invol ?? a me vengono con un pò troppa facilità classi I e II per l'involucro
Re: DOCET e EPe, invol
si hai ragione, in tutti i casi che ho provato a calcolare anche a me viene sempre "I"
indaghiamo...
indaghiamo...
Re: DOCET e EPe, invol
ho fatto un pò di prove: EPe,invol dipende MOLTO da quanti serramenti si hanno e con quali caratteristiche.. incide di più che dal tipo di involucro opaco si ha
Re: DOCET e EPe, invol
ho provato tre casi, Epe invol 6,2 Epe invol 4,6 Epe invol 2.
da come risultato Sempre I, bho
da come risultato Sempre I, bho
Re: DOCET e EPe, invol
io per un edificio avevo valori bassissimi nonostante cambiassi le trasmitt dei muri. Ho provato ad aggiungere un paio di finestre tanto per vedere se cambiavano i risultati e.. cambiano.. e anche di parecchio. Se lo stesso edificio avesse un paio di finestre in + scenderebbe subito in classe III