distanze minime Impianto elettrico e impianto gas

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

distanze minime Impianto elettrico e impianto gas

Messaggio da gandalf »

In una centrale termica > 116kW a gas metano a che distanza minima ci deve essere tra la tubazione gas e le canaline elettriche d iforza motrice ?
Il D.M. 12.04.1996 da una distanza minima di 10 [cm] mentre la UNI 7129-1:2008 (che però riguarda impianti domestici < 35 kW) da una distanza minima di 20 [cm].
Per la CEI 64-2 pasta che l'impianto elettrico sia almeno IP44 e sotto il filo dell'aerazione ma non trovo delle prescrizioni come distanze minime da tubazone gas...

Qualcuno sa darmi qualche suo chairimento o delucidazione per favore

Saluto a tutto il forum
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: distanze minime Impianto elettrico e impianto gas

Messaggio da Terminus »

Altre indicazioni non mi risultano.
Una noticina: la CEI 64-2, per quanto riguarda il rischio esplosione da gas, è morta da molto tempo.