In una centrale termica > 116kW a gas metano a che distanza minima ci deve essere tra la tubazione gas e le canaline elettriche d iforza motrice ?
Il D.M. 12.04.1996 da una distanza minima di 10 [cm] mentre la UNI 7129-1:2008 (che però riguarda impianti domestici < 35 kW) da una distanza minima di 20 [cm].
Per la CEI 64-2 pasta che l'impianto elettrico sia almeno IP44 e sotto il filo dell'aerazione ma non trovo delle prescrizioni come distanze minime da tubazone gas...
Qualcuno sa darmi qualche suo chairimento o delucidazione per favore
Saluto a tutto il forum
distanze minime Impianto elettrico e impianto gas
Moderatore: Edilclima
Re: distanze minime Impianto elettrico e impianto gas
Altre indicazioni non mi risultano.
Una noticina: la CEI 64-2, per quanto riguarda il rischio esplosione da gas, è morta da molto tempo.