sonda anodica

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Berto
Messaggi: 32
Iscritto il: dom apr 29, 2007 12:40

sonda anodica

Messaggio da Berto »

è utile la sonda anodica inserita nel bollitore...., ogni quanto va mediamente sostituita :?:
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Messaggio da Manofthemoon »

dipende dal tipo di acqua, andrebbe controllata una volta ogni 6 mesi.
Berto
Messaggi: 32
Iscritto il: dom apr 29, 2007 12:40

Messaggio da Berto »

quali sono i fattori o parametri che più incidono nell'acqua, il valore di conducibilità in "microS/cm" e la presenza di elementi chimici, quali ferro, sali di durezza o altro :?:
Se ben ricordo fondamentale è anche il potenziale elettrochimico, ovvero il delta elettrochimico tra i differenti materiali impiegati che costituiscono l'impianto (tubazioni, valvole, raccordi, pompe, ecc...) :!:
E' vero che la sonda anodica e in lega di Mg e se effettivamente svolge la funzione di consumarsi come "anodo", al controllo dovrei trovarla tutta bucherellata :?:

ciao Berto
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Messaggio da Manofthemoon »

si esatto. funge da anodo, e si "consuma letteralmente".
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

su una manutenzione di una caldaietta con boiler, dopo due anni dall'ultima manutenzione l'anodo non c'era piu' :D :D :D :D