2 caldaie <35 kw nello stesso locale
Moderatore: Edilclima
2 caldaie <35 kw nello stesso locale
Mi trovo con 2 caldaie < 35kw tipo C con presa di aspirazione all' esterno ma nello stesso locale, secondo me devo avere comunque una presa di aereazione del locale di 500 cm2 come per i locali tecnici con caldaie > 35Kw. Secondo Voi devo verificare anche la protezione al fuoco delle pareti e degli infissi? Grazie a tutti.
Re: 2 caldaie <35 kw nello stesso locale
Un locale tecnico che ospita una potenza termica complessiva (data quindi dalla somma delle singole potenze) > di 35 kW deve ottemperare ai requisiti normativi del DM 12/4/96 come se fosse una vera centrale termica (in realtà lo è ma non è soggetta al rilascio del CPI)
-
- Messaggi: 581
- Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33
Re: 2 caldaie <35 kw nello stesso locale
Confermo DN 12 aprile 1996.