2 caldaie <35 kw nello stesso locale

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
silmax
Messaggi: 5
Iscritto il: ven lug 17, 2009 15:15

2 caldaie <35 kw nello stesso locale

Messaggio da silmax »

Mi trovo con 2 caldaie < 35kw tipo C con presa di aspirazione all' esterno ma nello stesso locale, secondo me devo avere comunque una presa di aereazione del locale di 500 cm2 come per i locali tecnici con caldaie > 35Kw. Secondo Voi devo verificare anche la protezione al fuoco delle pareti e degli infissi? Grazie a tutti.
Lomby
Messaggi: 272
Iscritto il: mer giu 06, 2007 15:38

Re: 2 caldaie <35 kw nello stesso locale

Messaggio da Lomby »

Un locale tecnico che ospita una potenza termica complessiva (data quindi dalla somma delle singole potenze) > di 35 kW deve ottemperare ai requisiti normativi del DM 12/4/96 come se fosse una vera centrale termica (in realtà lo è ma non è soggetta al rilascio del CPI)
SapereLibero
Messaggi: 581
Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33

Re: 2 caldaie <35 kw nello stesso locale

Messaggio da SapereLibero »

Confermo DN 12 aprile 1996.
Rispondi