Registro controllo antincendio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
silmax
Messaggi: 5
Iscritto il: ven lug 17, 2009 15:15

Registro controllo antincendio

Messaggio da silmax »

E' possibile impostare un registro per i controlli antincendio che riguardi unicamente la centrale termica? Quali parametri bisogna seguire secondo voi? E quali organi bisogna controllare per fare un controllo serio? Grazie a tutti. Buon lavoro.
Ronin
Messaggi: 6743
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Registro controllo antincendio

Messaggio da Ronin »

il registro dei controlli antincendio riguarda i dispositivi e gli impianti di prevenzione dagli incendi (cfr dm 10 03 98), e quindi include idranti, estintori, rivelazione incendi, etc.; in CT avrai ragionevolmente soltanto un estintore (e a volte il rivelatore di fumo/fiamme).

nulla vieta cmq di integrarlo con un registro delle manutenzioni e dei controlli ordinari.
supponendo l'impianto ad acqua, UNI 8364 is the way...