valvoal di sicurezza - ISPESL

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

valvoal di sicurezza - ISPESL

Messaggio da gandalf »

Le raccaomandazioni R del 1982 citavano che nel caso di impianto termico a vas ochiuso, ogni generatore facnete parte del'impianto doveva essere munito di una valvola di sicurezza.

Leggendo e rileggento le raccomandazioni R nella versione del 2005 sembra sparito questa postilla, quindi se abbino due caldaie singole da 100 kW cadauna, mi basta mettere una sola valvola di sicurezza ad un metro massimo di distanza dalla caldaia e sono a posto con l'ISPESL ...??

Ringrazio anticipatamente per eventuli chieriemnti in merito.
Matteo
Messaggi: 72
Iscritto il: mer ott 18, 2006 09:45

Re: valvoal di sicurezza - ISPESL

Messaggio da Matteo »

Se i generatori sono modulari puoi installare una sola valvola di sicurezza a valle dell'ultimo modulo. (Cap R.3.G Raccolta R 2005)
Se i generatori sono in batteria (generatori non predisposti dal fabbricante per funzionare contemporaneamente in un unico circuito idraulico) ogni generatore deve essere dotato di dispotivi di sicurezza. (Cap. R.3.H)
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

Re: valvoal di sicurezza - ISPESL

Messaggio da gandalf »

Nel caso di due caldaie con tecnologia di modulazione 15-95 kW/cad a condensazione
ogni caldaia deve avere la propria valvola di sicureza in quanto la casa costrottuttrice non le omologa come unico gruppo termico ?


saluto a tutto il forum
Matteo
Messaggi: 72
Iscritto il: mer ott 18, 2006 09:45

Re: valvoal di sicurezza - ISPESL

Messaggio da Matteo »

Secondo me devi chiamare la casa costruttrice della caldaia e farti dire se le caldaie sono predisposte per lavorare insieme in un unico impianto. Se loro non ti danno dichiarazione o se non è scritto sui libretti di istruzione o sulle specifiche devi dotare di sicurezze ISPESL ogni caldaia.
Rispondi