Impianto a ventil esistente da trasformare in radiatori. Fatto il calcolo dispersioni e rilevato la rete anelli.
Anello 1: 2668W e 3 terminali
Anello 2: 3116 W e 3 terminali
Anello 3: 8006W e 3 terminali
Anello 4: 386W e 1 terminale
Ho guardato il manuale di EC 611 (ma non ho il sw) che indica come calcolare la temperatura di mandata ai vari terminali degli anelli.
Problema: essendo così sbilanciati i circuiti sulle potenze, non riesco a far tornare i conti, ovvero per qualsiasi valore di Tm- cald/Tr-cald impostato alla caldaia, ho sempre che all'anello 3 l'ultimo terminale ha una Tm-rad che è inferiore alla Tm-cald (ovvero risulta una mandata inferiore al ritorno in caldaia)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
E' sabato mattina e ho dormito poco.. ma non mi convice, anche se facendo un calcolo energetico alla caldaia, può fisicamente essere (tanto poi ci sono gli anelli 1,2,4 che innalzano la Tr-cald).
Per chi vuole aiutarmi, qui un file xls di riassunto! http://digilander.libero.it/ingsavoia/anelli.xls
P.S.: avete dispense in materia?