foro ventilazione non obbligatorio
Secondo voi con la UNI 7129/08 è obbligatorio nelle cucine fare il foro di ventilazione?
Secondo la formula di calcolo della sezione minima, in caso ci siano i seguenti requisiti la superficie è ugualoe a 0:
- Cappa o ventilatore;
- Sicurezze mancanza fiamma apparecchio di cottura;
- Volume minimo della cucina (non ricordo il dato)
Cosa ne pensate?
Secondo la formula di calcolo della sezione minima, in caso ci siano i seguenti requisiti la superficie è ugualoe a 0:
- Cappa o ventilatore;
- Sicurezze mancanza fiamma apparecchio di cottura;
- Volume minimo della cucina (non ricordo il dato)
Cosa ne pensate?
-
- Messaggi: 47
- Iscritto il: sab ott 14, 2006 16:27
- Località: Taranto
Re: foro ventilazione non obbligatorio
Il foro e' sempre necessario , se non per la ventilazione lo sara' per l' areazione .
Re: foro ventilazione non obbligatorio
- Volume minimo della cucina (non ricordo il dato)
Volume minimo non inferiore a 20 mc
Volume minimo non inferiore a 20 mc
-
- Messaggi: 128
- Iscritto il: gio dic 21, 2006 19:43
Re: foro ventilazione non obbligatorio
ok, ma se l'aerazione è fatta tramite il ventilatore di estrazione o la cappa non è più necessario fare un'ulteriore foro o sbaglio?ubaldo pelux ha scritto:Il foro e' sempre necessario , se non per la ventilazione lo sara' per l' areazione .
-
- Messaggi: 47
- Iscritto il: sab ott 14, 2006 16:27
- Località: Taranto
Re: foro ventilazione non obbligatorio
Io faccio un po' di confusione tra areazione e ventilazione , ma credo che la ventilazione serve per non creare miscele esplosive ( fughe gas ) che con la termocoppia sei apposto in quanto in caso di spegnimento accidentale della fiamma si blocca la fuoriuscita . Ma hai il problema dell'areazione che serve per non far consumare ossigeno nel luogo dove avviene la combustione ( cucina ) , con il ventilatore di estrazione secondo me si peggiora la situazione in quanto si toglie anche ossigeno dall'ambiente .
Insomma un foro e' sempre bene farlo , magari solo in alto aumentando del 50% il diamentro ossia da 150 . "E' tutti vissero felici e contenti"
PS
Areazione e ventilazione puo' essere il contrario di quello che ho detto
Insomma un foro e' sempre bene farlo , magari solo in alto aumentando del 50% il diamentro ossia da 150 . "E' tutti vissero felici e contenti"
PS
Areazione e ventilazione puo' essere il contrario di quello che ho detto
Re: foro ventilazione non obbligatorio
nella 7129 nuova versione sono indicati precisamente le definizioni di Ventilazione e Aerazione.
Aerazione = Ricambio aria necessaria per lo smaltimento dei prodotti della combustione, sia per evitare miscele con un tenore pericoloso di gas non combusti.
Ventilazione = Afflusso dell'aria necessaria alla combustione.
Aerazione = Ricambio aria necessaria per lo smaltimento dei prodotti della combustione, sia per evitare miscele con un tenore pericoloso di gas non combusti.
Ventilazione = Afflusso dell'aria necessaria alla combustione.
-
- Messaggi: 1627
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: foro ventilazione non obbligatorio
Io la 7129/2001 la ho sempre trovata poco chiara circa la questione ventilazione/areazione. Dei netti passi in avanti sono stati fatti con la 7129/2008. Peccato, però, che questa norma UNI non è stata ancora recepita
-
- Messaggi: 2729
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: foro ventilazione non obbligatorio
Le condizioni per non avere alcuna apertura d'aerazione nè di ventilazione sono (leggo l'appendice A punto 2):andrea_rossi9 ha scritto:Secondo voi con la UNI 7129/08 è obbligatorio nelle cucine fare il foro di ventilazione?
Secondo la formula di calcolo della sezione minima, in caso ci siano i seguenti requisiti la superficie è ugualoe a 0:
- Cappa o ventilatore;
- Sicurezze mancanza fiamma apparecchio di cottura;
- Volume minimo della cucina (non ricordo il dato)
Cosa ne pensate?
- Evacuazione dei prodotti della combustione degli apparecchi di cottura realizzata con cappa a tiraggio naturale o cappa aspirante elettrica o elettroventilatore;
- Niente apparecchi di tipo A o B nel locale;
- Niente apparecchi di cottura senza termocoppia;
- Apparecchi di cottura con termocoppia di portata termica complessiva non maggiore di 11,7 kW;
- Volume della cucina almeno 20 mc (con possibilità di includere in tale volume anche il locale comunicante senza interposizione di porte, in assenza di apparecchi A o B in tale locale; non ammessa la camera da letto nè un locale classificato con pericolo di incendio);
- Presenza nella cucina di una porta o finestra o portafinestra apribile su parete perimetrale rivolta verso l'esterno.
Quindi direi che in buona parte dei casi secondo la nuova norma si possono evitare le aperture!
-
- Messaggi: 101
- Iscritto il: dom set 30, 2007 19:41
- Contatta:
Re: foro ventilazione non obbligatorio
Non è stata pubblicata, ma per quanto riguarda la regola dell'arte .... quella vigente e da usare la UNI 7129:2008!Mimmo_510859D ha scritto:Io la 7129/2001 la ho sempre trovata poco chiara circa la questione ventilazione/areazione. Dei netti passi in avanti sono stati fatti con la 7129/2008. Peccato, però, che questa norma UNI non è stata ancora recepita
Si legga un pò qui: http://www.cig.it/site/pdfnews/Comunica ... A_7129.pdf
-
- Messaggi: 101
- Iscritto il: dom set 30, 2007 19:41
- Contatta:
Re: foro ventilazione non obbligatorio
Io direi che la norma UNI 7129-2:2008, su tale punto non è chiara.marcello60 ha scritto:
Quindi direi che in buona parte dei casi secondo la nuova norma si possono evitare le aperture!
Chiede infatti di avere, al par. 7 (pag.10) una apertura di ventilazione maggiore od uguale a 100 cm2, mentre poi alla appendice A (informativa), al punto A.2, la relazione di calcolo manda a zero tale valore nelle condizioni che sono state elencate ..... fermo restando comunque l'obbligo di avere una apertura di aerazione di almeno 100 cm2 (cappa od apertura).
-
- Messaggi: 2729
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: foro ventilazione non obbligatorio
Si, in effetti è poco chiara, anche perchè non si capisce se l'appendice A (informativa) debba essere ignorata se contraddice il contenuto degli articoli precedenti.
Comunque, se si prende per buona l'appendice A, in quelle condizioni specifiche sopra citate, essa azzera anche l'apertura d'aerazione (fatta salva la presenza di cappa a tir. naturale o cappa aspirante o elettroventilatore), infatti all'inizio del paragrafo le cita entrambe quando definisce la sezione netta St1.
Sono riusciti a fare una bella confusione.
Comunque, se si prende per buona l'appendice A, in quelle condizioni specifiche sopra citate, essa azzera anche l'apertura d'aerazione (fatta salva la presenza di cappa a tir. naturale o cappa aspirante o elettroventilatore), infatti all'inizio del paragrafo le cita entrambe quando definisce la sezione netta St1.
Sono riusciti a fare una bella confusione.
-
- Messaggi: 101
- Iscritto il: dom set 30, 2007 19:41
- Contatta:
Re: foro ventilazione non obbligatorio
Ma la norma però dice anche, al punto A.2 della appendice A:
Valore minimo della sezione netta totale
La verifica del valore minimo della sezione netta totale non deve essere eseguita quando
il parametro K assume il valore zero.
La sezione netta totale deve essere non minore di 200 cm2 nel caso in cui il locale è sede
di installazione di un apparecchio di tipo A oppure di apparecchi di cottura senza
sorveglianza di fiamma oppure di apparecchi di cottura con dispositivo di sorveglianza di
fiamma, la cui evacuazione dei prodotti della combustione è assicurata mediante apertura
permanente di aerazione. In tutti i restanti casi, la sezione netta totale deve essere non
minore di 100 cm2.
Il prospetto A.1 riporta i valori della sezione netta totale (S T2, espressa in cm2) delle
aperture destinate alla aerazione e alla ventilazione di un locale in cui siano installati
apparecchi di tipo B, in corrispondenza di prefissati valori di riferimento di portata termica
Q B (kW) dei suddetti apparecchi e di portata oraria di ricambio di aria Q E (m3/h) di un
elettroventilatore o una cappa aspirante elettrica installati nel locale medesimo, o in locale
con esso comunicante.
Valore minimo della sezione netta totale
La verifica del valore minimo della sezione netta totale non deve essere eseguita quando
il parametro K assume il valore zero.
La sezione netta totale deve essere non minore di 200 cm2 nel caso in cui il locale è sede
di installazione di un apparecchio di tipo A oppure di apparecchi di cottura senza
sorveglianza di fiamma oppure di apparecchi di cottura con dispositivo di sorveglianza di
fiamma, la cui evacuazione dei prodotti della combustione è assicurata mediante apertura
permanente di aerazione. In tutti i restanti casi, la sezione netta totale deve essere non
minore di 100 cm2.
Il prospetto A.1 riporta i valori della sezione netta totale (S T2, espressa in cm2) delle
aperture destinate alla aerazione e alla ventilazione di un locale in cui siano installati
apparecchi di tipo B, in corrispondenza di prefissati valori di riferimento di portata termica
Q B (kW) dei suddetti apparecchi e di portata oraria di ricambio di aria Q E (m3/h) di un
elettroventilatore o una cappa aspirante elettrica installati nel locale medesimo, o in locale
con esso comunicante.
-
- Messaggi: 2729
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: foro ventilazione non obbligatorio
Questo paragrafo ribadisce il risultato della formula con K=0: se St1=0 non esiste verifica del valore minimo della sezione, quindi nessuna apertura.massimo.pepe ha scritto:Ma la norma però dice anche, al punto A.2 della appendice A:
Valore minimo della sezione netta totale
La verifica del valore minimo della sezione netta totale non deve essere eseguita quando
il parametro K assume il valore zero.
...
-
- Messaggi: 1627
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: foro ventilazione non obbligatorio
Scusate mi togliete un piccolo dubbio... Nell'appendice della 7129:2008-2, la norma dice
La sezione netta totale ST1 delle aperture destinate alla aerazione e alla ventilazione del locale di installazione deve essere almeno pari a:
ST1 = (12 x QA ) + (6 X QB ) + (12 X QC )+ (6 X K X QCS) [cm2] (A.1)
Ma ST1 è da intendersi come somma dell'area delle superficie di aerazione e ventilazione o, come ho sempre fatto per la 7129:2001, come area della superficie delle singole aperture?
Poi, premesso che la 7129:2008 non la ho ancora approfondita per bene, ma pare strano che le aperture di ventilazione (che ricordo, sono quelle necessarie all'adduzione dell'ossigeno comburente) possano essere omesse anche in presenza di piani di cottura sotto particolari condizioni. Cosa invece plausibile per le aperture di aerazione e quelle di ventilazione se si è in presenza di apparecchi stagni in locali dotati di finestre (non necessariamente sempre aperte: i tanto discussi locali aeabili/ventilabili)
La sezione netta totale ST1 delle aperture destinate alla aerazione e alla ventilazione del locale di installazione deve essere almeno pari a:
ST1 = (12 x QA ) + (6 X QB ) + (12 X QC )+ (6 X K X QCS) [cm2] (A.1)
Ma ST1 è da intendersi come somma dell'area delle superficie di aerazione e ventilazione o, come ho sempre fatto per la 7129:2001, come area della superficie delle singole aperture?
Poi, premesso che la 7129:2008 non la ho ancora approfondita per bene, ma pare strano che le aperture di ventilazione (che ricordo, sono quelle necessarie all'adduzione dell'ossigeno comburente) possano essere omesse anche in presenza di piani di cottura sotto particolari condizioni. Cosa invece plausibile per le aperture di aerazione e quelle di ventilazione se si è in presenza di apparecchi stagni in locali dotati di finestre (non necessariamente sempre aperte: i tanto discussi locali aeabili/ventilabili)
-
- Messaggi: 2729
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: foro ventilazione non obbligatorio
ST1 è la superficie di ciascuna singola apertura (vedi anche il punto 7).
Per quanto concerne il fatto che l'apertura di ventilazione possa essere omessa se sono soddisfatte quelle particolari condizioni (peraltro abbastanza comuni), non mi pronuncio.
C'è da dire che tutt'oggi, anche in abitazioni dotate del foro di ventilazione regolamentare, spesso tale foro è chiuso con un cartone o coperto da un armadio a filo parete...
Per quanto concerne il fatto che l'apertura di ventilazione possa essere omessa se sono soddisfatte quelle particolari condizioni (peraltro abbastanza comuni), non mi pronuncio.
C'è da dire che tutt'oggi, anche in abitazioni dotate del foro di ventilazione regolamentare, spesso tale foro è chiuso con un cartone o coperto da un armadio a filo parete...
-
- Messaggi: 2729
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: foro ventilazione non obbligatorio
Mi correggo e chiedo scusa!
Mi accorgo solo ora che invece St1 è la somma, infatti per coerenza con la formula del punto 7, per le cucine con termocoppia, K assume il valore 2 se ci sono entrambe le aperture sulla parete esterna, mentre assume valore 1 se l'aerazione è realizzata diversamente (cappa, cappa aspirante o ventilatore).
Mi accorgo solo ora che invece St1 è la somma, infatti per coerenza con la formula del punto 7, per le cucine con termocoppia, K assume il valore 2 se ci sono entrambe le aperture sulla parete esterna, mentre assume valore 1 se l'aerazione è realizzata diversamente (cappa, cappa aspirante o ventilatore).
-
- Messaggi: 1627
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: foro ventilazione non obbligatorio
Ma si da per scontato che la ST1 sia ugualmente ripartita tra ventilazione ed aerazione?
-
- Messaggi: 2729
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: foro ventilazione non obbligatorio
Sembrerebbe di si ...
Re: foro ventilazione non obbligatorio
Ma alla fine, quale e' la conclusione del discorso?
Qualcuno puo' dire con confidenza e chiarezza se nelle condizioni illustrate nel primo messaggio il foro di ventilazione e' necessario o no in base alla norma UNI 7129-2008?
Vi e' qualche installatore iscritto all'albo tra chi ha contribuito a questa interessante discussione e decretare l'esito della diatriba?
Grazie
Qualcuno puo' dire con confidenza e chiarezza se nelle condizioni illustrate nel primo messaggio il foro di ventilazione e' necessario o no in base alla norma UNI 7129-2008?
Vi e' qualche installatore iscritto all'albo tra chi ha contribuito a questa interessante discussione e decretare l'esito della diatriba?
Grazie
-
- Messaggi: 2729
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: foro ventilazione non obbligatorio
Se le condizioni richieste dalla norma (vedi mio post del 10 giugno) sono tutte rispettate, il foro non è obbligatorio.
Re: foro ventilazione non obbligatorio
Quindi, non ho ancora capito bene una cosa: cucica con cappa aspirante elettroventilata(verso l'esterno chiaramente) con sezione ø12cm, caldaia a camera stagna di tipo B(presa aria dal locale) installata nella stessa cucina, 4 fuochi senza fiamma pilota ecc...
Basta il foro in basso calcolato : potenza fuochi * 12 + potenza caldaia*6=sezione netta ?
Oppure devo fare un foro aggiuntivo lo stesso in alto da ø10cm visto che la sezione del tubo della cappa non basta?
Basta il foro in basso calcolato : potenza fuochi * 12 + potenza caldaia*6=sezione netta ?
Oppure devo fare un foro aggiuntivo lo stesso in alto da ø10cm visto che la sezione del tubo della cappa non basta?
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Re: foro ventilazione non obbligatorio
PS: mi son accorto di avere a disposizione l'EC654... ho fatto le verifiche con quello, che CAPRA che sono!
A quanto pare con cappa aspirante un foro basta (in basso ok, in alto maggiorato del 50%). non mi viene detto però se ne basta uno per la cappa non elettroventilata. Io direi di si, un foro già ce l'ho, ed è a più di 1.8mt di altezza!
A quanto pare con cappa aspirante un foro basta (in basso ok, in alto maggiorato del 50%). non mi viene detto però se ne basta uno per la cappa non elettroventilata. Io direi di si, un foro già ce l'ho, ed è a più di 1.8mt di altezza!
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Re: foro ventilazione non obbligatorio
c'è già stata una discussione in merito.se prendete i quaderni esplicativi dell'Uni c'è un esempio molto chiaro nel quale una cucina che rispettava tutte le prescrizione di cui sotto VENTILAZIONE = 0
P.S. se la cucina è dotata di cappa che scarica all'esterno, l'apertura di aerazione è superfluaMimmo_510859D ha scritto:- Evacuazione dei prodotti della combustione degli apparecchi di cottura realizzata con cappa a tiraggio naturale o cappa aspirante elettrica o elettroventilatore;
- Niente apparecchi di tipo A o B nel locale;
- Niente apparecchi di cottura senza termocoppia;
- Apparecchi di cottura con termocoppia di portata termica complessiva non maggiore di 11,7 kW;
- Volume della cucina almeno 20 mc (con possibilità di includere in tale volume anche il locale comunicante senza interposizione di porte, in assenza di apparecchi A o B in tale locale; non ammessa la camera da letto nè un locale classificato con pericolo di incendio);
- Presenza nella cucina di una porta o finestra o portafinestra apribile su parete perimetrale rivolta verso l'esterno.
Re: foro ventilazione non obbligatorio
Buongiorno, vedendo questa discussione e dovendo ristrutturare un appartamento, installando caldaia a condensazione, cucina con termocoppia, cappa aspirante con scarico in canna fumaria (separate) locale più ampio di 20 metri cubi ho chiesto all'architetto che dovrà seguire i lavori di essere esentato dalla realizzazione dei fori di aerazione e ventilazione ma questi mi risponde: "io non posso garantire che tipo di cappa mettiate o se vi collegate al canna o meno (non tutti lo fanno) e neanche se i vostri apparecchi siano idonei.noi i fori li mettiamo sempre, non mi prendo la responnsabilità di non farlo.inoltre l'aerazione è cmq obbligatoria ove vi siano caldaie (me la richiedono in faese di conformità)" a vostro avviso è corretta la risposta o posso insistere per non realizzarle?
Grazie a tutti
Mauro
Grazie a tutti
Mauro
-
- Messaggi: 2729
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: foro ventilazione non obbligatorio
Viste le premesse, secondo il mio parere poi insistere.
Saluti
Marcello
Saluti
Marcello
Re: foro ventilazione non obbligatorio
Sulla scia dell'argomento già sollevato riguardo le aperture di ventilazione, mi domando come possano coesistere due concetti a mio avviso così opposti.
Mi spiego meglio: se da un lato la norma Uni ci prescrive le aperture di aereazione e ventilazione (permanente), dall'altro lato la normativa sull'efficienza energetica negli edifici, si scontra fortemente, considerato che un'apertura di questo tipo comporta comunque una costante dispersione nell'edificio.
Avete preso dei provvedimenti che consentano di riparare a questo controsenso?
A me per ora non è ancora capitato di dover realizzare l'apertura di ventilazione, in quanto sussistevano i presupposti per poterla non realizzare...
Ma in caso contrario come dovrei comportarmi a vostro avviso??
Esperienze in merito??
Grazie a tutti
Mi spiego meglio: se da un lato la norma Uni ci prescrive le aperture di aereazione e ventilazione (permanente), dall'altro lato la normativa sull'efficienza energetica negli edifici, si scontra fortemente, considerato che un'apertura di questo tipo comporta comunque una costante dispersione nell'edificio.
Avete preso dei provvedimenti che consentano di riparare a questo controsenso?
A me per ora non è ancora capitato di dover realizzare l'apertura di ventilazione, in quanto sussistevano i presupposti per poterla non realizzare...
Ma in caso contrario come dovrei comportarmi a vostro avviso??
Esperienze in merito??