manutenzione obbligaotria/controllo porte REI

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
giotisi
Messaggi: 4226
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

manutenzione obbligaotria/controllo porte REI

Messaggio da giotisi »

Le porte classificate REI sono soggette a controllo periodico come gli estintori?
Tutte o solo quelle installate in ambienti soggetti a CPI?

grazie in anticipo
Terminus
Messaggi: 12670
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: manutenzione obbligaotria/controllo porte REI

Messaggio da Terminus »

Se stiamo parlando di luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs.81/08 e del DM 10/03/98, tutti gli apprestamenti antincendio (protezione attiva e passiva) sono soggetti a sorveglianza periodica.
Tra l'altro le porte sono citate al punto 6.3 del DM.
Quanto sopra vale per i luoghi di lavoro, soggetti o meno a CPI.

Per quanto riguarda in generale le attività soggette a CPI, l'art.5 del DPR 37/98 impone controlli periodici e manutenzione per i sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio (quindi comprese porte REI e uscite di sicurezza).

Se hai un'attività non soggetta a CPI e che non è luogo di lavoro, se vi sono norme antincendio verticali generalmente queste comunque riportano norme di esercizio comprendenti controlli e manutenzioni periodiche.
Rispondi