Impianti termotecnici per prosciuttificio

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Impianti termotecnici per prosciuttificio

Messaggio da Kalz »

Avete esperienza in merito? sopratutto per quanto riguarda acqua calda per alimentazione di celle di stagionatura e asciugatura con recupero di calore da condensatori da refrigeratori industriali ?
Grazie
SapereLibero
Messaggi: 581
Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33

Re: Impianti termotecnici per prosciuttificio

Messaggio da SapereLibero »

Cosa ti serve sapere?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Impianti termotecnici per prosciuttificio

Messaggio da Kalz »

Dovrei alimentare con acqua a 55°C cinque cabine di stagionatura con potenzialità di 30,3 kW l'una e 7 cabine per asciugatura da 24 kW con T. a 55°C.
Il tutto dovrebbe essere integrato dal recupero del calore del condensatore dei gruppi refrigeranti delle cabine di stagionatura, dovrei dimensionare l'accumulo dove converge anche questa integrazione dal calore del condensatore.
Inoltre dovrei produrre acqua calda ad 80° per una macchina per il lavaggio di carrelli.
SapereLibero
Messaggi: 581
Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33

Re: Impianti termotecnici per prosciuttificio

Messaggio da SapereLibero »

Cosa ti serve sapere di preciso?
Da quanto ho capito non devi dimensionare una cella di stagionatura ma solo alimentarla con dati e valori che ti hanno già comunicato.
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Impianti termotecnici per prosciuttificio

Messaggio da Kalz »

l'idea è quella di dimensionare un accumulo per l'alimentazione delle cabine di stagionatura e asciugatura dove spillano le pompe per le linee di alimentazione, in maniera tale da sfruttare il calore del fascio tuberio del R404 del refrigeratore, infatti vorrei riuscire a capire a quanta tempratura riesco a portare l'acqua nel serbatoio inerziale di recupero dal condensatore.
Stò pensando secondo quale parametro posso dimensionare l'accumulo/volano termico...in funzione delle ore presunte di funzionamento delle cabine di stagionatura nell'arco della giornata?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Impianti termotecnici per prosciuttificio

Messaggio da Kalz »

ho ritirato su il post..... :lol:
badaniele
Messaggi: 413
Iscritto il: mer ago 09, 2006 14:30

Re: Impianti termotecnici per prosciuttificio

Messaggio da badaniele »

kalz...dunque


io a questo punto opterei per un accumulo molto grande ma tipo puffer dove faccio convergere una serie di contributi energetici...


riuscirest comunque a fare uno schema a blocchi delle utenze così magari cominciamo a ragionarci?
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

Re: Impianti termotecnici per prosciuttificio

Messaggio da Andrea70 »

Guarda cosa ti ho trovato.... parla proprio di prosciuttifici.
http://www.aironeservice.com/recuperocalore.html
Contatta la ditta, ti sapranno aiutare certamente!
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Impianti termotecnici per prosciuttificio

Messaggio da Kalz »

grazie intanto Andrea70 e a buon rendere :D
Rispondi