ACE Emilia Romagna senza impianto.

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
tagio
Messaggi: 759
Iscritto il: ven nov 24, 2006 17:34

ACE Emilia Romagna senza impianto.

Messaggio da tagio »

Sto compilando un ACE in Emilia Romagna di un edificio senza generatore.
La casa e' disabitata e il generetore e' stato rimosso anni fa; ci sono solo i radiatori e le tubazioni.
In regione mi hanno confermato di considerare l'immobile senza impianto.

In questo caso compilando il modello sul sito, alcune finestre sono disabilitate (superfici, volume), ma viene richiesto il fabbisogno di energia per la climatizzazione estiva e invernale.
Secondo me bisogna inserire il valore zero, altrimenti come faccio a calcolare un fabbisogno senza generatore e senza i relativi rendimenti.

Oppure mi sono rincretinto?

Si accettano anche risposte positive all'ultima domanda :roll:
cavallo
Messaggi: 244
Iscritto il: gio mar 29, 2007 18:52

Re: ACE Emilia Romagna senza impianto.

Messaggio da cavallo »

devi calcolare il fabbisogno utile (al netto di ogni rendimento)
il famoso epi casa clima di tempo fa' con rendimento impianto = 1
tagio
Messaggi: 759
Iscritto il: ven nov 24, 2006 17:34

Re: ACE Emilia Romagna senza impianto.

Messaggio da tagio »

cavallo ha scritto:devi calcolare il fabbisogno utile (al netto di ogni rendimento)
il famoso epi casa clima di tempo fa' con rendimento impianto = 1
In che modo?
Anche apporti gratuiti = 0?
Augusto
Messaggi: 680
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: ACE Emilia Romagna senza impianto.

Messaggio da Augusto »

tagio ha scritto:Sto compilando un ACE in Emilia Romagna di un edificio senza generatore.
La casa e' disabitata e il generetore e' stato rimosso anni fa; ci sono solo i radiatori e le tubazioni.
In regione mi hanno confermato di considerare l'immobile senza impianto.

In questo caso compilando il modello sul sito, alcune finestre sono disabilitate (superfici, volume), ma viene richiesto il fabbisogno di energia per la climatizzazione estiva e invernale.
Secondo me bisogna inserire il valore zero, altrimenti come faccio a calcolare un fabbisogno senza generatore e senza i relativi rendimenti.

Oppure mi sono rincretinto?

Si accettano anche risposte positive all'ultima domanda :roll:
Ma come fai a calcolare il fabbisogno invernale se non c'è impianto? La temperatura interna tenderà ad adeguarsi con quella media esterna.
Augusto 44
cavallo
Messaggi: 244
Iscritto il: gio mar 29, 2007 18:52

Re: ACE Emilia Romagna senza impianto.

Messaggio da cavallo »

il fabbisogno che serve all'edificio per rimanere a 20°
lory171
Messaggi: 46
Iscritto il: mar ago 26, 2008 19:43

Re: ACE Emilia Romagna senza impianto.

Messaggio da lory171 »

devi calcolare SOLO il fabbisogno energetico dell'involucro che è un valore che prescinde dall'impianto (è legato alle perdite per trasmissione, ventilazione ed agli apporti gratuiti) ed è il valore che poi diviso per il rendimento globale dell'impianto ed il risultato ottenuto diviso per la sup.utile o per il volume ti da L'EPi, valore che nel tuo caso non puoi e non devi calcolare.
cleric
Messaggi: 236
Iscritto il: gio feb 12, 2009 16:08

Re: ACE Emilia Romagna senza impianto.

Messaggio da cleric »

Concordo con lory171,
utilizzando EC601 sono due valori che trovi prima di andare a compilare la maschera dei rendimenti, che in questo caso non si compila essendo l'edificio privo di impianto.
tagio
Messaggi: 759
Iscritto il: ven nov 24, 2006 17:34

Re: ACE Emilia Romagna senza impianto.

Messaggio da tagio »

Ok, grazie
Augusto
Messaggi: 680
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: ACE Emilia Romagna senza impianto.

Messaggio da Augusto »

cavallo ha scritto:il fabbisogno che serve all'edificio per rimanere a 20°
Ma come fa ad arrivare a 20 °C senza impianto?
Augusto 44
cavallo
Messaggi: 244
Iscritto il: gio mar 29, 2007 18:52

Re: ACE Emilia Romagna senza impianto.

Messaggio da cavallo »

ma non devi considerare il tuo caso edificio-non impianto, ma calcolare il fabbisogno utile dell'edificio in condizioni standard (temperatura interna 20° per tutta la stagione di riscaldamento, apporti standard...e tutte le altre specifiche della UNI 11300).
Il fabbisogno utile è il fabbisogno di energia primaria x il rendimento dell'impianto(=rendimento globale medio stagionale).

E' come avere un edificio con un impianto il cui rendimento globale medio stagionale è 1.
Rispondi