Scenario: edificio con "fossato" tutto attorno largo un paio mi metri.

Sul fondo del fossato (livello -3.00m) ci sono le griglie di areazione dell'autorimessa interrata (secondo interrato, il primo ha le griglie al livello 0). Dovrei passare sopra queste griglie con una passerella. Non direttamente a contatto, ma piu' in alto, al livello 0. Che accorgimenti occorre utilizzare?
Terminus
Messaggi: 13541
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: passerella su griglie di areazione

Messaggio da Terminus »

Attensione all'indipendenza delle aerazioni dei diversi piani dell'autorimessa.

Che funzione ha la passerella?
Se è via di fuga, è necessario compartimentarla rispetto ai possibili fumi e calore che fuoriuscirebbero dalle griglie sottostanti (pavimento e tamponature laterali per almeno 2 metri di altezza)
ginopilotino
Messaggi: 68
Iscritto il: ven mar 13, 2009 20:11

Re: passerella su griglie di areazione

Messaggio da ginopilotino »

Le areazioni sono tutte ok.

Si, e' via di fuga. E lo so della storia dei 2 metri, ma vorrei evitarla in qualche modo. Mi accennavano ad un muro di 2,5metri al piano interrato, ma non ho capito di cosa si tratti.
Terminus
Messaggi: 13541
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: passerella su griglie di areazione

Messaggio da Terminus »

Per evitare la protezione della passerella, dovresti chiudere la superficie di aerazione corrispondente, per almeno 2 metri per lato.
Hai margini per sacrificare tale superficie al piano interrato?
ginopilotino
Messaggi: 68
Iscritto il: ven mar 13, 2009 20:11

Re: passerella su griglie di areazione

Messaggio da ginopilotino »

Assolutamente no. Quindi, se ho capito bene, un passaggio deve essere distante almeno 2m dalle griglie di areazione. Su quale norma trovo sta cosa?
Terminus
Messaggi: 13541
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: passerella su griglie di areazione

Messaggio da Terminus »

I due metri in questione li tiro fuori dalle caratteristiche richieste per le scale di sicurezza esterna.
Il DM 30/11/83 rimanda per questo ai requisiti richiesti dalle norme verticali: se prendi la definizione riportata nel DM 18/09/02 (strutture sanitarie), tale distanza è pari a 2,5 metri.

Se hai problemi in proposito, parlane con il Comando VVF e senti cosa ti richiedono.
ginopilotino
Messaggi: 68
Iscritto il: ven mar 13, 2009 20:11

Re: passerella su griglie di areazione

Messaggio da ginopilotino »

Quell'uscita cmq non ha nulla a che vedere con l'autorimessa. E' l'uscita di uno dei negozi nell'edificio soprastante. Penso sia proprio come dici tu, bisognerebbe chiudere le griglie di areazione oppure alzare fino a 2 metri i parapetti.
Un bel problema questo.