e ricominciamo per il 2009......

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Bloccato
Colin Caldwell
Messaggi: 621
Iscritto il: lun lug 16, 2007 13:10
Località: Varese

e ricominciamo per il 2009......

Messaggio da Colin Caldwell »

Buongiorno gente, neanche il tempo di finire il 2008 che....... si ricomincia e primo caso atipico.

Un condominio con impianti a pannelli radianti in ferro di vecchia tipologia ma perfettamente funzionanti vuole installare la caldaia a condensazione sia per accedere alle detrazioni che per uscire dal CPI.

Ora in qeusto caso non è possibile installare le termstatiche in quanto l'unica intercettazione di pannelli è all'ingresso dell'alloggio, come ci si comporta?

La temperatura media dell'acqua è di 35°C.

Le pompe elettroniche ci vogliono comunque?

Grazie
Ma perchè in italia siamo tutti esperti?
Avatar utente
davidemorcy
Messaggi: 764
Iscritto il: mer gen 30, 2008 10:40
Località: Sondrio, Lecco, Como

Re: e ricominciamo per il 2009......

Messaggio da davidemorcy »

Colin Caldwell ha scritto:Buongiorno gente, neanche il tempo di finire il 2008 che....... si ricomincia e primo caso atipico.

Un condominio con impianti a pannelli radianti in ferro di vecchia tipologia ma perfettamente funzionanti vuole installare la caldaia a condensazione sia per accedere alle detrazioni che per uscire dal CPI.

Ora in qeusto caso non è possibile installare le termstatiche in quanto l'unica intercettazione di pannelli è all'ingresso dell'alloggio, come ci si comporta?

La temperatura media dell'acqua è di 35°C.

Le pompe elettroniche ci vogliono comunque?

Grazie
LA RISPOSTA E' NELLA TUA QUESTIONE....T<45°C....NIENTE TERMOSTATICHE.....
LE POMPE ELETTRONICHE SONO OBBLIGATORIE PER POTENZE SOPRA I 100 kW MA , SE VUOI UN CONSIGLIO, IO LE METTEREI AL VOLO........
"Chi non lavora non fa l'amore"