Devo produrre una dichiarazione di rispondenza (DMSE n°37/08) per la riattiviazione di un contatore gas metano:
A) la norma di riferimento è la UNI 7129/01, oppure la versione 08?
B) la prova di tenuta la posso effettuare secondo la UNI 7129/01 (100 mbar per 15 mm) oppure devo tassativamente utilizzare la UNI 11137?
Prova di tenuta su impianto gas
Moderatore: Edilclima
Re: Prova di tenuta su impianto gas
se si applica la 7129/01 e la sospensione è dipesa da fuga gas o per inutilizzo dell'impianto da più di 12 mesi si applica la 11137/1, se applicare la versione 2001 o 2008 vedere comunicazione predisposta dal CIG sul proprio sito
-
- Messaggi: 21
- Iscritto il: mer set 27, 2006 19:07
- Località: Roma
- Contatta:
Re: Prova di tenuta su impianto gas
[buona sera
-
- Messaggi: 21
- Iscritto il: mer set 27, 2006 19:07
- Località: Roma
- Contatta:
Re: Prova di tenuta su impianto gas
Per mia esperienza quando c'è una fuga gas e relativo distacco,facendo qualsiasi tipo d'intervento entro in automatico in 7129 per cui devo fare la dichiarazione di conformità.Devo verificare innazitutto che l'impianto è già a norma altrimenti va normalizzato e le prove vengono effetuate secondo la UNI 11137
Re: Prova di tenuta su impianto gas
La mia domanda era per stabilire se devo assolutamente utilizzare la UNI 11137 oppure per restare "dalla parte dei bottoni" posso utilizzare il metodo UNI 7129 (100 mbar per 15 minuti),
anche perchè l'Ente gestore gas prevede prove eseguite solo con la UNI 11137.
anche perchè l'Ente gestore gas prevede prove eseguite solo con la UNI 11137.