Prova di tenuta su impianto gas

Messaggio da cfconsult »

Devo produrre una dichiarazione di rispondenza (DMSE n°37/08) per la riattiviazione di un contatore gas metano:
A) la norma di riferimento è la UNI 7129/01, oppure la versione 08?
B) la prova di tenuta la posso effettuare secondo la UNI 7129/01 (100 mbar per 15 mm) oppure devo tassativamente utilizzare la UNI 11137?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Prova di tenuta su impianto gas

Messaggio da Kalz »

se si applica la 7129/01 e la sospensione è dipesa da fuga gas o per inutilizzo dell'impianto da più di 12 mesi si applica la 11137/1, se applicare la versione 2001 o 2008 vedere comunicazione predisposta dal CIG sul proprio sito
idrotermicacm
Messaggi: 21
Iscritto il: mer set 27, 2006 19:07
Località: Roma
Contatta:

Re: Prova di tenuta su impianto gas

Messaggio da idrotermicacm »

[buona sera
idrotermicacm
Messaggi: 21
Iscritto il: mer set 27, 2006 19:07
Località: Roma
Contatta:

Re: Prova di tenuta su impianto gas

Messaggio da idrotermicacm »

Per mia esperienza quando c'è una fuga gas e relativo distacco,facendo qualsiasi tipo d'intervento entro in automatico in 7129 per cui devo fare la dichiarazione di conformità.Devo verificare innazitutto che l'impianto è già a norma altrimenti va normalizzato e le prove vengono effetuate secondo la UNI 11137
cfconsult
Messaggi: 11
Iscritto il: sab lug 26, 2008 09:33
Località: Borgo San Donnino

Re: Prova di tenuta su impianto gas

Messaggio da cfconsult »

La mia domanda era per stabilire se devo assolutamente utilizzare la UNI 11137 oppure per restare "dalla parte dei bottoni" posso utilizzare il metodo UNI 7129 (100 mbar per 15 minuti),
anche perchè l'Ente gestore gas prevede prove eseguite solo con la UNI 11137.