Giunzione raccordi gas

Messaggio da Andrea_Diqui »

Nell'ambito della UNI7129 nel caso d'installazione della valvola di intercettazione generale all'interno dell'alloggio si possono usare raccordi con giunzione meccanica per mezzo di raccordi a compressione smontabili? Ovvero si arriva con la tubazione gas metano in rame e per facilitarne l'installazione si inserisce un raccordo come sopra. Il dubbio sorge visto che al punto 3.2.2.2 sembra che la UNI7129/2001 lo permetta ma poi al punto 3.3.2.1 si dice che le giunzioni devono essere saldate o filettate. Premetto che il locale è ventilabile. Grazie dei consigli
Andrea Diqui
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

purchè il locale sia ventilabile e idoneo secondo uni 7129, non ci sono problemi dato che oltretutto quel tipo di giunzione è contemplato dalla norma stessa. A mio avviso purchè a vista o eventualmente in scatola non a tenuta su locale rispondente alle prescrizioni della 7129, non ci sono problemi. ciao