Parete di separazione tra alloggi:
Parete prevista in progetto:
Intonaco - laterizio alveolare cm 12- intonaco grezzo - lana di roccia cm 5 - laterizio alveolare cm 12- intonaco
Rw 57 dB (certificato da prova di laboratorio con pareti 12+8)
U 0.45 W/m2K
Proposta dell'impresa:
Intonaco - Lecablocco fonoisolante BFX 30 cm 30 - intonaco
Rw 55,6 dB
U 0.69 W/m2K
A parte l'isolamento termico (cmq entrambe nei limiti del 311), è affidabile la soluzione 2 ?
Parete di separazione tra alloggi
Moderatore: Edilclima
Re: Parete di separazione tra alloggi
I certificati contano poco o nulla.tizicor ha scritto:A parte l'isolamento termico (cmq entrambe nei limiti del 311), è affidabile la soluzione 2 ?
Sottrai sempre almento 4 dB solo per trasmissioni laterali e prove fatte con intonaco fresco. Sottraine 2dB per la differenza di accuratezza di posa.
Tra le due non ne farei nessuna. Io farei queste con placaggio.. sono formidabili http://www.rockwool.it/sw33690.asp e anche una esecuzione non perfetta della muratura non è così importante, come per gli scassi delle scatole elettriche..
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Parete di separazione tra alloggi
Sull'attendibilità dei certificati condivido le perplessità.
Però mi fideri anche meno dei vari sw (e operatori me compreso).
Per questo le certificazioni mi sembrano l'unica garanzia per il progettista che propone un certo tipo di parete.
Se le misure in opera non danno i risultati attesi, il progettista può esibire la certificazione ed attribuire le carenze ad errori di posa. (Con il sw e i suoi calcoli penso avrebbe qualche difficoltà).
In merito al placcaggio, mi fa piacere avere la conferma di una mia convinzione, che mi ero fatto ossevando appunto varie certificazioni .
Effettivamente, tolti 5-6 dB, la soluzione 2 è a rischio e volevo sentire appunto qualche considerazione.
Nel mio caso, la parete oltre a separare 2 distinte U.I. (ambienti abitativi di appartamenti) separa anche l'ambiente abitativo dell'appartamento dall'atrio comune.
Mi sto ora chiedendo se anche per quest'ultima parete va rispettato indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti Rw.
Definizione art. 2 447/95
ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane
Ciao
Però mi fideri anche meno dei vari sw (e operatori me compreso).
Per questo le certificazioni mi sembrano l'unica garanzia per il progettista che propone un certo tipo di parete.
Se le misure in opera non danno i risultati attesi, il progettista può esibire la certificazione ed attribuire le carenze ad errori di posa. (Con il sw e i suoi calcoli penso avrebbe qualche difficoltà).
In merito al placcaggio, mi fa piacere avere la conferma di una mia convinzione, che mi ero fatto ossevando appunto varie certificazioni .
Effettivamente, tolti 5-6 dB, la soluzione 2 è a rischio e volevo sentire appunto qualche considerazione.
Nel mio caso, la parete oltre a separare 2 distinte U.I. (ambienti abitativi di appartamenti) separa anche l'ambiente abitativo dell'appartamento dall'atrio comune.
Mi sto ora chiedendo se anche per quest'ultima parete va rispettato indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti Rw.
Definizione art. 2 447/95
ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane
Ciao
Re: Parete di separazione tra alloggi
No, in quanto l'atrio non è Unità Immobiliare, ma bcnc e nemmeno ambiente abitativotizicor ha scritto:Nel mio caso, la parete oltre a separare 2 distinte U.I. (ambienti abitativi di appartamenti) separa anche l'ambiente abitativo dell'appartamento dall'atrio comune.
Mi sto ora chiedendo se anche per quest'ultima parete va rispettato indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti Rw.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Parete di separazione tra alloggi
Bella divisoria Super....però 35 cm.... chi te li concede?