Salve mi trovo a dover dimensionare un serbatoio d'accumulo per un impianto antincendio per un albergo.

nell'albergo sono stati preventivati 25 idranti DN45 e 6 idranti DN70.

io non sarò il progettista dell'impianto ma ora mi serve un dimensionamento di massima per preparare un preventivo, quindi chiedo supposto a chi potrebbe saperne + di me.

secondo voi se prendo le 45 120 litri minuto e le 70 300 litri minuto, e le conto aperte al 50% prt un tempo di 30 minuti avendo la caserma dei vigili del fuoco a una distanza di 2 km; secondo voi sto sovradimensionando o no?

con questi valori mi servirebbe un accumulo di 72 mc.

spero che qualcuno possa darmi il suo parere.

grazie
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: PROGETTAZIONE SECONDO UNI 12845

Messaggio da Terminus »

La regola tecnica specifica quali prestazioni deve avere l'impianto idrico antincendio: almeno 360 l/min per colonna montante e se più di una, il funzionamento di almeno due colonne, per almeno 60 minuti.
Questo per gli UNI45 interni.
Nel caso vi siano gli UNI70 esterni, la norma parla di 460 l/min per 60 minuti (ma per un solo idrante).
Quindi avresti 360+460 = 820 l/min = 49200 litri/h nel caso di una sola colonna montante.
360+460+360 = 1180 l/min = 70800 l/h per due o più colonne montanti.

Tu dici che ci sono 6 idranti UNI70: è stata prevista anche una protezione esterna?
Questa, ai sensi della UNI 10779 non è contemporanea a quella interna (UNI45) ma deve garantire almeno 300 l/min a 4 idranti x 60 minuti, quindi avendo 300x4x60=72000 litri.

Insomma con 72mc netti dovresti essere a posto.
IngJFS
Messaggi: 56
Iscritto il: mer set 17, 2008 15:02

Re: PROGETTAZIONE SECONDO UNI 12845

Messaggio da IngJFS »

ti ringrazio e per fortuna le tue considerazioni sono in linea con le mie con l'aggiunta di qualche riferimento normativo in più.

grazie del supporto.
c.granata
Messaggi: 189
Iscritto il: mer lug 11, 2007 15:51
Località: avezzano AQ

Re: PROGETTAZIONE SECONDO UNI 12845

Messaggio da c.granata »

Terminus, sei convinto che la presenza di n.2 colonne implichi il raddoppio della portata.

Dopo alcune discussioni con progettisti di Roma (la pensavo come te) mi sono ricreduto e dimensiono l'impianto per 720 l/min, ma il gruppo ed il serbatoio ad 360 l/min.
Si parla di caratteristiche idrauliche per 2 colonne, ma bisogna garantire 3 idranti in posizione sfavorita.

Bah!!!!!!
L'edilclima la pensa come te.

Comunque io metto l'asino dove vuole il padrone e risolvo il problema...... chiamo il comando e provo con la versione ridotta, se non va , passa alla versione full.
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: PROGETTAZIONE SECONDO UNI 12845

Messaggio da Terminus »

Il paragrafo 11.3.2.2 mi sembra chiaro.
Devi garantire portata e pressione ai tre idranti idraulicamente sfavoriti (120 l/min e 2 bar)
Devi garantire 360 l/min per ogni colonna montante (ovviamente se garantisci i 3 idranti più alti sulla colonna sfavorita, anche le altre colonne sono a posto)
...e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due.
Va da se che la portata da assicurare per 60 minuti sia di 720 l/min con due o più colonne (sempre garantendo 120 l/min ai tre idranti più alti della colonna sfavorita), altrimenti perchè mettere tale precisazione?

Quale sarebbe la diversa interpretazione ?
IngJFS
Messaggi: 56
Iscritto il: mer set 17, 2008 15:02

Re: PROGETTAZIONE SECONDO UNI 12845

Messaggio da IngJFS »

io ad esempio ho 5 colonne interne con ognuna 5 idranti 45 poi ho 6 esterni da 70
secondo voi l'accumulo basta da 72000. e come dovrei ragionare,( vedi risposta numero 2 ????)

per me potrebbero bastare 72000 ma chiedevo se posso ridurre secondo voi.

???????????????????
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: PROGETTAZIONE SECONDO UNI 12845

Messaggio da Terminus »

Secondo me no.
Il paragrafo citati conclude, dopo aver specificato le prestazioni necessarie (almeno 2 colonne contemporanee), precisando che l'alimentazione deve assicurare l'autonomia per almeno 60 minuti.
A me sembra chiarissimo.
Con presenza di 2 colonne e per alberghi oltre 500 posti o oltre 32m, quindi con UNI70 esterno:
360x2x60 = 43200 litri (6 UNI45 interni - 3xcolonna)
460x60 = 27600 litri (UNI70 esterno)
Capacità totale minima = 43200+27600=70800 litri
c.granata
Messaggi: 189
Iscritto il: mer lug 11, 2007 15:51
Località: avezzano AQ

Re: PROGETTAZIONE SECONDO UNI 12845

Messaggio da c.granata »

La diversa interpretazione risiede nel fatto che i tre idranti da alimentare non è scontato che siano sulla stessa montante. Altrimenti la norma avrebbe detto i tre idranti di ogni colonna montante; invece i tre idranti è indicato in senso generico.
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: PROGETTAZIONE SECONDO UNI 12845

Messaggio da Terminus »

Non cambia nulla.
"L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min
per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno
due."

Questa è la prima prescrizione che stabilisce la portata minima dell'impianto.
"Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più
sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al
bocchello di 2 bar."

Questa è la seconda prescrizione che stabilisce la pressione minima dell'impianto.

Puoi prendere i 3 idranti sfavori come vuoi, rimane il fatto che su 2 colonne devi garantire 360 l/min per 60 minuti.
Rispondi