come posso dimensionare un vaso di espansione per acs ?
ho 4 bar di pressione acquedotto
ed un accumulo da 1000 litri
grazie.
vaso espansione acs
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: vaso espansione acs
Manofthemoon ha scritto:come posso dimensionare un vaso di espansione per acs ?
ho 4 bar di pressione acquedotto
ed un accumulo da 1000 litri
grazie.
è spiegato passo passo nel n°24 della caleffi (giugno 2003)
Re: vaso espansione acs
URca.. lo so persino io Man!!Manofthemoon ha scritto:come posso dimensionare un vaso di espansione per acs ?
ho 4 bar di pressione acquedotto un accumulo da 1000 litri
Si dimensiona come tutti i vasi... solo che hai come pressioni in gioco i 4 bar dell'acquedotto (di precarica) e la taratura della valvola di sicurezza del serbatoio.. poi il coefficiente e lo calcoli per l'effettivo o presunto salto termico massimo (e diverso da 0,035)
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: vaso espansione acs
e vabbhè io vado sempre ad occhio, ma questa volta mi serviva precisa..
ma viene solo 50 litri.. a me sembra poco... no?
ma viene solo 50 litri.. a me sembra poco... no?
Re: vaso espansione acs
Manofthemoon ha scritto:e vabbhè io vado sempre ad occhio, ma questa volta mi serviva precisa..
ma viene solo 50 litri.. a me sembra poco... no?
se vai sul numero che ti ho consigliato io della caleffi c'è tabellato proprio il tuo caso....
cmq credo che vada bene anche perchè immagino che avrai scelto come temperatura massima 60 °C