Posizionamento Rivelatore Fumo

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Bobo
Messaggi: 52
Iscritto il: lun set 29, 2025 14:17

Posizionamento Rivelatore Fumo

Messaggio da Bobo »

Buongiorno,
ho un dubbio in merito al posizionamento dei rivelatori puntiformi di fumo secondo la UNI 9795.
La norma specifica che nessuna parte di macchinario e\o impianto deve trovarsi a meno a di 0,50 m a fianco o al disotto di ogni rivelatore.
Se ho una situazione come quella dell immagine devo rispettare la distanza di 0,5m?
E se il punto luce è a filo (incassato nel controsoffitto)?

Grazie
Allegati
POS.png
POS.png (17.22 KiB) Visto 142 volte
mmaarrccoo
Messaggi: 2266
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Posizionamento Rivelatore Fumo

Messaggio da mmaarrccoo »

Teoricamente dovresti lasciare sempre almeno 0,5 m e se non ricordo male il limite non si applica se gli oggetti/impianti sono sospesi a più di 15 cm dal soffitto. Direi che se il punto luce è incassato il problema viene meno.
Terminus
Messaggi: 14188
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Posizionamento Rivelatore Fumo

Messaggio da Terminus »

Se plafoniera sporgente, va garantita la distanza di rispetto per evitare effetti di schermatura sul rilevatore.
Se plafoniera incassata, non vi è effetto di schermatura.
Bobo
Messaggi: 52
Iscritto il: lun set 29, 2025 14:17

Re: Posizionamento Rivelatore Fumo

Messaggio da Bobo »

Come immaginavo,
mi ritrovo alcuni rivelatori vicino ad alcune lampade di emergenza che scendono sotto il soffitto di 7,5 cm. Pensavo che per queste sporgenze potevo evitare di mantenere i 0,50m.
Terminus
Messaggi: 14188
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Posizionamento Rivelatore Fumo

Messaggio da Terminus »

7,5cm sono già superiori allo spessore del rilevatore
Bobo
Messaggi: 52
Iscritto il: lun set 29, 2025 14:17

Re: Posizionamento Rivelatore Fumo

Messaggio da Bobo »

Vi ringrazio per le risposte.
stfire
Messaggi: 1867
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Posizionamento Rivelatore Fumo

Messaggio da stfire »

io farei distinzione tra tipologie di rivelatori puntiformi:
- rivelatore puntiforme di fumo: una lampada può creare principalmente problemi di 1) ostruzione al percorso del fumo 2) effetti termici e moti convettivi 3) interferenza con il flusso d’aria
- rivelatore puntiforme di calore: una lampada può creare principalmente problemi di 1) temperatura locale con 2) modifica del tempo di risposta

Io preferisco in genere:
- non installare il rivelatore immediatamente sopra o a contatto con una lampada calda
- evitare che una lampada ingombrante si interponga tra il soffitto ed il rivelatore
- evitare la vicinanza a ventilatori o bocchette che muovano l’aria
la UNI 9795:2021, ma anche altre norme tecniche di riferimento, lasciano al progettista le dovute verifiche.
Terminus ha scritto: lun ott 19, 2026 18:17 Se plafoniera sporgente, va garantita la distanza di rispetto per evitare effetti di schermatura sul rilevatore.
Se plafoniera incassata, non vi è effetto di schermatura.
in ogni caso, per i motivi sopra, lascerei la distanza di 50 cm.