Buonasera. mi sono trovato a confrontarmi con un verificatore gas in riferimento all'allaccio di impianto esistente (modifica linea esterna) per il quale avevo firmato il Mod. RTC allegato alle LG n.11 del CIG in qualità di tecnico iscritto ad un ordine professionale, in considerazione della potenza impianto >50 kW.
A detta del verificatore, la sottoscrizione del progettista è errata poiché il modello deve essere firmato sempre dall'installatore.
Alla mia domanda: allora perchè è riportato anche il nominativo del progettista?
Mi ha risposto che: - "quello serve per le canne fumarie e che il progettista per gli impianti gas non lo può firmare perché come può certificare una cosa dove la prova idraulica l'ha fatta l'idarulico"...
Personalmente sono sempre stato convinto che in detto modello fosse riportato sia il nominativo della ditta nella persona del suo "responsabile tecnico" che quello del professionista iscritto all'albo, poichè lo stesso modello deve esser firmato da soggetto differente a seconda che si ricada o meno in impianto gas oggetto di progetto (limite dei 50kW). Forse mi sbaglio.... ma penso di no...
A tal proposito ho fatto un quesito scritto al CIG e spero in una risposta ufficiale ma nel frattempo chiedo un confronto.
Grazie
Chi firma Mod. RTC allegato alle LG n.11 del CIG
Moderatore: Edilclima