Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
Un collega ha proposto di ridurre la superficie dell'autorimessa da 310 mq a 290 mq circa
realizzando dei muretti sul perimetro alti 1 m (di più non si può perchè ho parecchi scarichi che passano).
Questi muretti a sua detta ridurrebbero le dimensioni della superficie in pianta dell'autorimessa....
realizzando dei muretti sul perimetro alti 1 m (di più non si può perchè ho parecchi scarichi che passano).
Questi muretti a sua detta ridurrebbero le dimensioni della superficie in pianta dell'autorimessa....
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6257
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
Dovresti fare muri a tutta altezza per ridurre la superficie in pianta
Tagliafuoco direi di no, sono perimetrali
Tagliafuoco direi di no, sono perimetrali
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6257
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
Non sapevo che perimetrali volesse significare verso l'esterno o verso terreno. Ma se fossero verso altri ambienti i muri dovrebbero essere tagliafuoco.
Tom Bishop
-
christian619
- Messaggi: 2932
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
Alcuni sono verso l'esterno, alcuni no, comunque li faremo in blocchetti REI120; ma aldilà di questo il dubbio è se farli solo alti 1 m o se continuare fino a soffitto.... c'è mai stato un chiarimento in merito?Tom Bishop ha scritto: lun ott 12, 2026 05:51 Non sapevo che perimetrali volesse significare verso l'esterno o verso terreno. Ma se fossero verso altri ambienti i muri dovrebbero essere tagliafuoco.
- travereticolare
- Messaggi: 1767
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
Credo per definizione, se vuoi considerare l'autorimessa come sottosoglia dovresti compartimentare gli altri ambienti. La superficie complessiva dell'autorimessa è data dalla somma delle superfici delle aree destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli e dalle eventuali aree destinate ai servizi annessi all'autorimessa e dalle aree TM1 non compartimentate.christian619 ha scritto: lun ott 12, 2026 07:35Alcuni sono verso l'esterno, alcuni no, comunque li faremo in blocchetti REI120; ma aldilà di questo il dubbio è se farli solo alti 1 m o se continuare fino a soffitto.... c'è mai stato un chiarimento in merito?Tom Bishop ha scritto: lun ott 12, 2026 05:51 Non sapevo che perimetrali volesse significare verso l'esterno o verso terreno. Ma se fossero verso altri ambienti i muri dovrebbero essere tagliafuoco.
La lettera circolare DCPREV prot. n. 17496 del 18-12-2020 per autorimesse A2 (superficie superiore a 100 m2 e fino a 300 m2) prescrive che le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione devono essere realizzate con porte E 30. Di conseguenza suppongo che anche le strutture debbano essere almeno E30, e quindi per garantire tale requisito, i muri dovrebbero essere a tutta altezza.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
La superficie di riferimento è quella "coperta" del comparto (in quanto poi per definizione l'autorimessa deve essere compartimentata rispetto a tutto il resto). Fare muretti alti un metro non serve a nulla perchè il comparto resta uguale, devi quanto meno chiuderli fino al soffitto, con resistenza al fuoco adeguata.
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2261
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
Raramente ho fatto di queste cose (non in autorimessa), comunque ho usato pareti a tutta altezza (resistenti al fuoco se non verso l'esterno) senza comunicazioni tra gli ambienti. Tutto sommato funzionerebbe.
- travereticolare
- Messaggi: 1767
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
Non basta che sia esterno, la compartimentazione deve finire su spazio scoperto.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2261
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
Uhm... Non riesco ad immaginare cosa vuoi dire.travereticolare ha scritto: lun ott 12, 2026 16:56Non basta che sia esterno, la compartimentazione deve finire su spazio scoperto.
- travereticolare
- Messaggi: 1767
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
Che non basta che la compartimentazione finisca in un luogo in cui ci piove, deve attestarsi su spazio scoperto. Se sul confine dell’autorimessa hai una bocca di lupo, larga meno di 3,50 m, il setto di nuova costruzione che realizzi per delimitare il nuovo confine dell’autorimessa deve estendersi anche all’interno della bocca di lupo, in quanto non considerabile come spazio scoperto ed attestarsi sulla parete controterrammaarrccoo ha scritto: lun ott 12, 2026 17:18Uhm... Non riesco ad immaginare cosa vuoi dire.travereticolare ha scritto: lun ott 12, 2026 16:56Non basta che sia esterno, la compartimentazione deve finire su spazio scoperto.