Un collega ha proposto di ridurre la superficie dell'autorimessa da 310 mq a 290 mq circa
realizzando dei muretti sul perimetro alti 1 m (di più non si può perchè ho parecchi scarichi che passano).
Questi muretti a sua detta ridurrebbero le dimensioni della superficie in pianta dell'autorimessa....
realizzando dei muretti sul perimetro alti 1 m (di più non si può perchè ho parecchi scarichi che passano).
Questi muretti a sua detta ridurrebbero le dimensioni della superficie in pianta dell'autorimessa....
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6257
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
Dovresti fare muri a tutta altezza per ridurre la superficie in pianta
Tagliafuoco direi di no, sono perimetrali
Tagliafuoco direi di no, sono perimetrali
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6257
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
Non sapevo che perimetrali volesse significare verso l'esterno o verso terreno. Ma se fossero verso altri ambienti i muri dovrebbero essere tagliafuoco.
Tom Bishop
-
christian619
- Messaggi: 2932
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
Alcuni sono verso l'esterno, alcuni no, comunque li faremo in blocchetti REI120; ma aldilà di questo il dubbio è se farli solo alti 1 m o se continuare fino a soffitto.... c'è mai stato un chiarimento in merito?Tom Bishop ha scritto: lun ott 12, 2026 05:51 Non sapevo che perimetrali volesse significare verso l'esterno o verso terreno. Ma se fossero verso altri ambienti i muri dovrebbero essere tagliafuoco.
- travereticolare
- Messaggi: 1766
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
Credo per definizione, se vuoi considerare l'autorimessa come sottosoglia dovresti compartimentare gli altri ambienti. La superficie complessiva dell'autorimessa è data dalla somma delle superfici delle aree destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli e dalle eventuali aree destinate ai servizi annessi all'autorimessa e dalle aree TM1 non compartimentate.christian619 ha scritto: lun ott 12, 2026 07:35Alcuni sono verso l'esterno, alcuni no, comunque li faremo in blocchetti REI120; ma aldilà di questo il dubbio è se farli solo alti 1 m o se continuare fino a soffitto.... c'è mai stato un chiarimento in merito?Tom Bishop ha scritto: lun ott 12, 2026 05:51 Non sapevo che perimetrali volesse significare verso l'esterno o verso terreno. Ma se fossero verso altri ambienti i muri dovrebbero essere tagliafuoco.
La lettera circolare DCPREV prot. n. 17496 del 18-12-2020 per autorimesse A2 (superficie superiore a 100 m2 e fino a 300 m2) prescrive che le eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione devono essere realizzate con porte E 30. Di conseguenza suppongo che anche le strutture debbano essere almeno E30, e quindi per garantire tale requisito, i muri dovrebbero essere a tutta altezza.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
La superficie di riferimento è quella "coperta" del comparto (in quanto poi per definizione l'autorimessa deve essere compartimentata rispetto a tutto il resto). Fare muretti alti un metro non serve a nulla perchè il comparto resta uguale, devi quanto meno chiuderli fino al soffitto, con resistenza al fuoco adeguata.
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2261
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
Raramente ho fatto di queste cose (non in autorimessa), comunque ho usato pareti a tutta altezza (resistenti al fuoco se non verso l'esterno) senza comunicazioni tra gli ambienti. Tutto sommato funzionerebbe.
- travereticolare
- Messaggi: 1766
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
Non basta che sia esterno, la compartimentazione deve finire su spazio scoperto.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2261
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
Uhm... Non riesco ad immaginare cosa vuoi dire.travereticolare ha scritto: lun ott 12, 2026 16:56Non basta che sia esterno, la compartimentazione deve finire su spazio scoperto.