EVAC senza IRAI: quale norma UNI?
Moderatore: Edilclima
EVAC senza IRAI: quale norma UNI?
la nuova uni 11988:2025 ha come campo di applicazione gli EVAC asserviti ad un impianto IRAI.
e se l'impianto IRAI non è obbligatorio? quale è la norma UNI di riferimento per gli evac?
e se l'impianto IRAI non è obbligatorio? quale è la norma UNI di riferimento per gli evac?
Re: EVAC senza IRAI: quale norma UNI?
ma se non è obbligatorio l'irai, non dovrebbe esserlo neanche l'evac
Re: EVAC senza IRAI: quale norma UNI?
il dm D.M. 26 agosto 1992 sulle scuole prevede irai solo sopra un certo carico di incendio. evac per scuole da tipo 4 in poiRonin ha scritto: ven ott 09, 2026 23:37 ma se non è obbligatorio l'irai, non dovrebbe esserlo neanche l'evac
per gli impianti sportivi, non sono certo che sia un evac quello richiesto. non si parla di altoparlanti (come in altre regole tecniche) ma di
"impianto di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio"
questa prescrizione resterebbe soddisfatta anche con i pannelli ottico acustici
Re: EVAC senza IRAI: quale norma UNI?
Secondo me la norma del 92 dice semplicemente che per scuole tipo 4 il sistema di allarme deve essere ad altoparlanti anzichè a campanelli. Non è un vero impianto EVAC, può andare bene anche un normale sistema ottico-acustico manuale. 
Re: EVAC senza IRAI: quale norma UNI?
beh quasi tutte le vecchie norme non sono chiarissime. altoparlanti fa pensare ad evac.boba74 ha scritto: lun ott 12, 2026 09:51 Secondo me la norma del 92 dice semplicemente che per scuole tipo 4 il sistema di allarme deve essere ad altoparlanti anzichè a campanelli. Non è un vero impianto EVAC, può andare bene anche un normale sistema ottico-acustico manuale.![]()
a questo punto "impianto di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio", vanno bene i pannelli ottico-acustici (che tra l'altro in un palazzetto secondo me hanno anche più senso, visto che la parte ottica non sarebbe obbligatoria, ma ci potrebbero ben essere persone audiolese)
Re: EVAC senza IRAI: quale norma UNI?
I Sistemi EVAC sono quelli dove una voce ti dice cosa devi fare.
L'altoparlante è semplicemente un dispositivo che emette suoni, compresi quindi le sirene ottico-acustiche
L'altoparlante è semplicemente un dispositivo che emette suoni, compresi quindi le sirene ottico-acustiche
Re: EVAC senza IRAI: quale norma UNI?
e lo so, ma in questi termini non viene scritto (quasi) mai (solo il COPI è chiaro a riguardo)boba74 ha scritto: lun ott 12, 2026 11:13 I Sistemi EVAC sono quelli dove una voce ti dice cosa devi fare.
Re: EVAC senza IRAI: quale norma UNI?
Mi inserisco in questa discussione perchè ho sottomano un caso simile, in pratica a seguito di un sopralluogo da parte di funzionari VVF è ermersa l'assenza di impianto d'allarme all'interno dell'impianto sportivo. La richiesta è pertanto l'adeguamento a quanto prescritto all'art. 17 del DM 18.03.96, dotando il palazzetto di un appropriato sistema di diffusione allarme, in grado di "...garantire la perfetta udibilità del segnale in tutti gli ambienti dell'attività e dovrà essere gestito da una postazione di comando ubicata in locale presidiato, eventualmente integrata da un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi di incendio. Deve essere assicurata un'autonomia minima di funzionamento pari a 30 minuti in assenza di alimentazione elettrica di rete."
La domanda che pongo a mia volta è: serve un progetto? rispetto a quale norma? UNI 9795?
In ogni caso l'installatore che eseguirà la messa in opera di quell'impianto dovrà rilasciare una DiCo, pertanto un richiamo normativo è necessario (oppure si può ritenere sufficiente menzionare la R.T. del suddetto decreto?)
Grazie
La domanda che pongo a mia volta è: serve un progetto? rispetto a quale norma? UNI 9795?
In ogni caso l'installatore che eseguirà la messa in opera di quell'impianto dovrà rilasciare una DiCo, pertanto un richiamo normativo è necessario (oppure si può ritenere sufficiente menzionare la R.T. del suddetto decreto?)
Grazie
Re: EVAC senza IRAI: quale norma UNI?
che tipo di impianto hanno prescritto? un EVAC? nell'impianto non c'è nulla proprio come allarme? nemmeno i pannelli ottico-acustici?gattor4 ha scritto: lun ott 12, 2026 15:00 Mi inserisco in questa discussione perchè ho sottomano un caso simile, in pratica a seguito di un sopralluogo da parte di funzionari VVF è ermersa l'assenza di impianto d'allarme all'interno dell'impianto sportivo. La richiesta è pertanto l'adeguamento a quanto prescritto all'art. 17 del DM 18.03.96, dotando il palazzetto di un appropriato sistema di diffusione allarme, in grado di "...garantire la perfetta udibilità del segnale in tutti gli ambienti dell'attività e dovrà essere gestito da una postazione di comando ubicata in locale presidiato, eventualmente integrata da un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi di incendio. Deve essere assicurata un'autonomia minima di funzionamento pari a 30 minuti in assenza di alimentazione elettrica di rete."
La domanda che pongo a mia volta è: serve un progetto? rispetto a quale norma? UNI 9795?
In ogni caso l'installatore che eseguirà la messa in opera di quell'impianto dovrà rilasciare una DiCo, pertanto un richiamo normativo è necessario (oppure si può ritenere sufficiente menzionare la R.T. del suddetto decreto?)
Grazie
Re: EVAC senza IRAI: quale norma UNI?
Nel palazzetto non c'è nulla, quello che hanno prescritto è la frase che ho riportato....
Nella richiesta integrazioni lo chiamano 'Impianto Allarme Incendi', non utilizzano l'acronimo EVAC
In sostanza ai fini della prevenzione incendi per loro vale quanto disposto del decreto del 96, dato che il progetto approvato del palazzetto prevedeva questo sistema.
il problema è che oggi non si può fare semplicemente così perchè probabilmente non c'è una norma dedicata.
Nella richiesta integrazioni lo chiamano 'Impianto Allarme Incendi', non utilizzano l'acronimo EVAC
In sostanza ai fini della prevenzione incendi per loro vale quanto disposto del decreto del 96, dato che il progetto approvato del palazzetto prevedeva questo sistema.
il problema è che oggi non si può fare semplicemente così perchè probabilmente non c'è una norma dedicata.
Re: EVAC senza IRAI: quale norma UNI?
uni 11988:2025 ha come campo di applicazione gli EVAC asserviti ad un impianto IRAIgattor4 ha scritto: lun ott 12, 2026 15:40 Nel palazzetto non c'è nulla, quello che hanno prescritto è la frase che ho riportato....
Nella richiesta integrazioni lo chiamano 'Impianto Allarme Incendi', non utilizzano l'acronimo EVAC
In sostanza ai fini della prevenzione incendi per loro vale quanto disposto del decreto del 96, dato che il progetto approvato del palazzetto prevedeva questo sistema.
il problema è che oggi non si può fare semplicemente così perchè probabilmente non c'è una norma dedicata.