ESODO DA SOPPALCO

Messaggio da Daniele BC »

Buonasera
vorrei un vostro parere in merito a un caso specifico: all'interno di un edificio artigianale si vuole realizzare un soppalco ad uso uffici (300 mq), tale soppalco necessita di due vie di uscita verticali indipendenti che possono essere realizzate in quanto il soppalco occupa una porzione centrale del sedime.
Il punto S.4.8.1.4 consente la presenza di due scale all'interno dello stesso compartimento ma richiedendo che "nei percorsi collegati a monte ed a valle non vi sia corridoio cieco" e rimanda all'esempio di un soppalco completamente aperto (tab S.4-17).
Pertanto sembrerebbe non accetta la presenza di uffici con pareti divisorie (si configurerebbero corridoi ciechi di 4-5 m) e nemmeno la presenza di un blocco servizi igienici.
Grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4409
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: ESODO DA SOPPALCO

Messaggio da weareblind »

Senza tavola è un po' scomodo, ma in sostanza tu hai ufficio sul soppalco che genera 5 m di percorso cieco? Non ci vedo problemi. Uscito dall'ufficio hai 2 scale contrapposte?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1763
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: ESODO DA SOPPALCO

Messaggio da travereticolare »

weareblind ha scritto: mer set 30, 2026 18:36 Senza tavola è un po' scomodo, ma in sostanza tu hai ufficio sul soppalco che genera 5 m di percorso cieco? Non ci vedo problemi. Uscito dall'ufficio hai 2 scale contrapposte?
Credo che il problema sia il paragrafo § S.4.8.1.4 c.2 lettera c)
È ammesso considerare indipendenti coppie di vie d’esodo verticali non protette, inserite nello stesso compartimento a condizione che nei percorsi collegati a monte ed a valle non vi sia corridoio cieco.
quindi avresti percorso cieco troppo lungo dal punto più lontano fino a terra? che rischio vita hai?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Daniele BC
Messaggi: 55
Iscritto il: mar nov 22, 2016 18:57
Località: Veneto

Re: ESODO DA SOPPALCO

Messaggio da Daniele BC »

Avete centrato il problema, il soppalco presenta un corridoio centrale sul quale si affacciano gli uffici, agli estremi del corridoio sono presenti due scale aperte che conducono ciascuna alle uscite finali al piano terra. Rvita A2, senza la seconda scala la lunghezza del corridoi cieco >30 m.
Leggendo il codice sembrerebbe ammesso solamente un soppalco completamente aperto, senza corridoi ciechi. Configurazione assai limitativa.
Gmeister
Messaggi: 831
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: ESODO DA SOPPALCO

Messaggio da Gmeister »

Non va letta in modo così restrittivo. La tabella S-4.17 fa vedere degli esempi "estremi" di quando 2 vie di esodo senza protezione non possono essere considerate tali.
Nel tuo caso hai un blocco uffici che butta su un corridoio alle cui estremità (o comunque "abbastanza distanti tra loro) hai 2 scale. Se i corridoi ciechi sono soltanto all'interno degli uffici o comunque inferiori al consentito non hai nessun problema.
Curiosità, perchè ti servono 2 uscite indipendenti? Per il corridoio cieco oppure perchè sono tantissime persone in quei 300 mq?
Daniele BC
Messaggi: 55
Iscritto il: mar nov 22, 2016 18:57
Località: Veneto

Re: ESODO DA SOPPALCO

Messaggio da Daniele BC »

Gmeister ha scritto: ven ott 02, 2026 15:01 Non va letta in modo così restrittivo. La tabella S-4.17 fa vedere degli esempi "estremi" di quando 2 vie di esodo senza protezione non possono essere considerate tali.
Nel tuo caso hai un blocco uffici che butta su un corridoio alle cui estremità (o comunque "abbastanza distanti tra loro) hai 2 scale. Se i corridoi ciechi sono soltanto all'interno degli uffici o comunque inferiori al consentito non hai nessun problema.
Curiosità, perchè ti servono 2 uscite indipendenti? Per il corridoio cieco oppure perchè sono tantissime persone in quei 300 mq?
Mi servono due uscite in quanto con una sola scala avrei un corridoio cieco nel soppalco >30m fino alla disponibilità di due percorsi di esodo
danilo2
Messaggi: 1821
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: ESODO DA SOPPALCO

Messaggio da danilo2 »

Però dalla descrizione, la presenza delle "stanze" nella zona soppalco configura un CC, quindi il punto in questione del Copi letto rigorosamente porta a ritenere le due scale non indipendenti.
Daniele BC
Messaggi: 55
Iscritto il: mar nov 22, 2016 18:57
Località: Veneto

Re: ESODO DA SOPPALCO

Messaggio da Daniele BC »

danilo2 ha scritto: ven ott 02, 2026 17:06 Però dalla descrizione, la presenza delle "stanze" nella zona soppalco configura un CC, quindi il punto in questione del Copi letto rigorosamente porta a ritenere le due scale non indipendenti.
infatti, la possibilità data dal COPI di avere due scale aperte nello stesso compartimento è molto limitativa