ESODO DA SOPPALCO

Messaggio da Daniele BC »

Buonasera
vorrei un vostro parere in merito a un caso specifico: all'interno di un edificio artigianale si vuole realizzare un soppalco ad uso uffici (300 mq), tale soppalco necessita di due vie di uscita verticali indipendenti che possono essere realizzate in quanto il soppalco occupa una porzione centrale del sedime.
Il punto S.4.8.1.4 consente la presenza di due scale all'interno dello stesso compartimento ma richiedendo che "nei percorsi collegati a monte ed a valle non vi sia corridoio cieco" e rimanda all'esempio di un soppalco completamente aperto (tab S.4-17).
Pertanto sembrerebbe non accetta la presenza di uffici con pareti divisorie (si configurerebbero corridoi ciechi di 4-5 m) e nemmeno la presenza di un blocco servizi igienici.
Grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4409
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: ESODO DA SOPPALCO

Messaggio da weareblind »

Senza tavola è un po' scomodo, ma in sostanza tu hai ufficio sul soppalco che genera 5 m di percorso cieco? Non ci vedo problemi. Uscito dall'ufficio hai 2 scale contrapposte?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1763
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: ESODO DA SOPPALCO

Messaggio da travereticolare »

weareblind ha scritto: mer set 30, 2026 18:36 Senza tavola è un po' scomodo, ma in sostanza tu hai ufficio sul soppalco che genera 5 m di percorso cieco? Non ci vedo problemi. Uscito dall'ufficio hai 2 scale contrapposte?
Credo che il problema sia il paragrafo § S.4.8.1.4 c.2 lettera c)
È ammesso considerare indipendenti coppie di vie d’esodo verticali non protette, inserite nello stesso compartimento a condizione che nei percorsi collegati a monte ed a valle non vi sia corridoio cieco.
quindi avresti percorso cieco troppo lungo dal punto più lontano fino a terra? che rischio vita hai?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Daniele BC
Messaggi: 53
Iscritto il: mar nov 22, 2016 18:57
Località: Veneto

Re: ESODO DA SOPPALCO

Messaggio da Daniele BC »

Avete centrato il problema, il soppalco presenta un corridoio centrale sul quale si affacciano gli uffici, agli estremi del corridoio sono presenti due scale aperte che conducono ciascuna alle uscite finali al piano terra. Rvita A2, senza la seconda scala la lunghezza del corridoi cieco >30 m.
Leggendo il codice sembrerebbe ammesso solamente un soppalco completamente aperto, senza corridoi ciechi. Configurazione assai limitativa.