impianti idranti a secco (compressore e valvola a diluvio)

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2928
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

impianti idranti a secco (compressore e valvola a diluvio)

Messaggio da christian619 »

Sto cercando di approfondire la questione; da quello che ho capito esistono 2 tipi di impianto idranti a secco

1) Impianto con compressore che tiene le tubazioni a secco: apro la manichetta, scarica l'aria e arriva l'acqua
2) Impianto con valvola a diluvio: la rilevazione incendi da il consenso e fa entrare l'acqua nelle tubazioni

La UNI TS 11559 prevede dei comandi elettrici vicino ad ogni idrante che attivino la valvola a diluvio e dei barilotti per lo sfiato dell'aria;
se ho però un compressore cosa devo installare come componenti accessori?
stfire
Messaggi: 1847
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: impianti idranti a secco (compressore e valvola a diluvio)

Messaggio da stfire »

no la rete idranti a secco è solo del tipo 2) da te citato.
il compressore non esiste come componente di impianto. la norma TS dice che si può mantenere la rete in leggera sovrapressione con aria o azoto solo per verificare nel tempo integrità e tenuta.
a mio avviso, senza dilungarmi, con aria fai peggio che a tenerla a secco.