Copertura Broof per fotovoltaico

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Gius83
Messaggi: 374
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Copertura Broof per fotovoltaico

Messaggio da Gius83 »

Buongiorno,
scrivo per avere se possibile un chiarimento in merito a quanto previsto nelle linee guida del 2025 per gli impianti fotovoltaici. In particolare quest’ultima prevede come possibili ‘accoppiamenti’ pannelli in classe E e Broof (T1 T2 T3 T4) e copertura Broof (T3 T4). Il dubbio riguarda più che altro la copertura ossia sé essa può essere del tipo T3 o T4 oppure se queste ultime caratteristiche devono essere entrambe rispettate (quindi Broof sia T3 che T4). Leggendo nei vari post mi è parso di capire che basterebbe anche la sola T3 ma chiedevo la vostra.
Grazie mille.
Paxs
Messaggi: 55
Iscritto il: lun apr 06, 2009 14:18

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

Messaggio da Paxs »

Ciao,
la prestazione T4 è migliorativa rispetto a T3, pertanto, secondo me, come minimo deve essere T3 stando alla linea guida VVF.
Qualcuno più esperto di me può eventualmente confermartelo.
Gius83
Messaggi: 374
Iscritto il: mar ott 18, 2016 19:02

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

Messaggio da Gius83 »

Grazie Paxs per la tua risposta, sono anche io della tua stessa opinione ma concordo nel raccogliere eventuali contributi da paarte di altri colleghi.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1763
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

Per come la leggo io, la logica è "or". T3 o T4, non entrambe.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
stfire
Messaggi: 1849
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

Messaggio da stfire »

anche secondo me basta come minimo Broof(t3).
pretendere entrambi le prestazione sarebbe stato un po' eccessivo, visto anche quanto ammesso in precedenza.
etec83
Messaggi: 1066
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

Messaggio da etec83 »

Paxs ha scritto: mer giu 03, 2026 14:18 Ciao,
la prestazione T4 è migliorativa rispetto a T3...
Non è vero, sono due prove differenti.

travereticolare ha scritto: mer giu 03, 2026 16:52
stfire ha scritto: mer giu 03, 2026 17:49
Concordo
mmaarrccoo
Messaggi: 2258
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

Messaggio da mmaarrccoo »

Avevamo concluso che fosse una "OR".
Le prove tra T3 e T4 sono comunque differenti.
esseesse
Messaggi: 9
Iscritto il: mar set 16, 2025 07:37
Località: Lombardia

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

Messaggio da esseesse »

Confermo che è un OR. Ho partecipato settimana scorsa a un seminario organizzato dal mio Ordine con ing. Traina di Istituto Giordano che ha confermato che sono alternative. Confermo che T1, T2, T3 e T4 sono test diversi della copertura
etec83
Messaggi: 1066
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

Messaggio da etec83 »

esseesse ha scritto: mar giu 09, 2026 08:53 Confermo che è un OR. Ho partecipato settimana scorsa a un seminario organizzato dal mio Ordine con ing. Traina di Istituto Giordano che ha confermato che sono alternative. Confermo che T1, T2, T3 e T4 sono test diversi della copertura
Ok, ora siamo tutti più tranquilli.
cmorante
Messaggi: 318
Iscritto il: mar ago 30, 2022 12:10

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

Messaggio da cmorante »

Scusate il necroposting, ma mi è riemerso il dubbio sulla classificazione parlando con un funzionario di recente: le linee guida indicano nell'accoppiamento generalmente accettato l'uso di "tetti e coperture dei tetti classificati Broof (T3, T4) secondo la norma UNI EN 13501-5".

Come si era discusso qua dentro, più o meno tutti concordavamo sulla lettura del "or", quindi una delle due andava bene, e personalmente anch'io ho sempre visto usare (e accettare) certificazioni di coperture riportanti, nella maggior parte dei casi, una delle due certificazioni (t3 o t4), ma mai entrambe, ed è sempre stato accettato. Parlandone informalmente, però, questo funzionario mi ha detto che anche l'interpretazione "and" sarebbe plausibile, quindi il rischio che venga contestato qualcosa esiste.

Visto che è passato ormai un anno dall'entrata in vigore, vi è mai capitato che contestassero qualcosa per l'assenza di una delle due? Oppure, c'è stata qualche altra conferma o chiarimento ufficiale (non mi risulta, ma chissà)?

Grazie!
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1763
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

Messaggio da travereticolare »

cmorante ha scritto: mar set 29, 2026 11:05 Scusate il necroposting, ma mi è riemerso il dubbio sulla classificazione parlando con un funzionario di recente: le linee guida indicano nell'accoppiamento generalmente accettato l'uso di "tetti e coperture dei tetti classificati Broof (T3, T4) secondo la norma UNI EN 13501-5".

Come si era discusso qua dentro, più o meno tutti concordavamo sulla lettura del "or", quindi una delle due andava bene, e personalmente anch'io ho sempre visto usare (e accettare) certificazioni di coperture riportanti, nella maggior parte dei casi, una delle due certificazioni (t3 o t4), ma mai entrambe, ed è sempre stato accettato. Parlandone informalmente, però, questo funzionario mi ha detto che anche l'interpretazione "and" sarebbe plausibile, quindi il rischio che venga contestato qualcosa esiste.

Visto che è passato ormai un anno dall'entrata in vigore, vi è mai capitato che contestassero qualcosa per l'assenza di una delle due? Oppure, c'è stata qualche altra conferma o chiarimento ufficiale (non mi risulta, ma chissà)?

Grazie!
Ciao,
in attesa del parere di altri colleghi posso portarti la mia esperienza.

Personalmente non mi è mai capitato che venisse contestata una delle due interpretazioni e, per quanto ne sappia, non risultano chiarimenti ufficiali che abbiano definitivamente risolto la questione.

Comunque preciso che anche precedentemente era riportato che era accettato il seguente accoppiamento: tetti classificati Broof (T2, T3, T4) e pannello FV di classe 2 o equivalente di reazione al fuoco. Ma mai nessuno dal 2012 ad oggi si è sognato di chiedere un tetto classificato T2 T3 e T4
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
mmaarrccoo
Messaggi: 2258
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

Messaggio da mmaarrccoo »

Il chiarimento ufficiale non esiste ma sembra evidente che sia una "OR" per vari motivi.
Sinceramente a me va bene T3 o T4 (la prossima volta si fanno furbi a scrivere le norme).
Rispondi