Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
caputese
Messaggi: 282
Iscritto il: mer gen 05, 2011 18:51

Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da caputese »

Ciao a tutti, secondo voi, per la verifica delle prestazioni di un impianto che comprende tra l'altro la deumidificazione per il raffrescamento a pavimento, quali dati climatici si posso considerare come validi per le condizioni esterne di progetto? Facendo riferimento alla UNI 10349, assodato che le condizioni invernali orami sono sempre più rare e stiamo spesso molto sotto (classico -5 in zona D/E) nell'estivo, se ho 32°C e Ur 50% direi che siamo un po' bassini; le condizioni reali oltre questo picco (35-36°C, Ur 60% e anche oltre) sono sempre più frequenti e durature. Questo può essere contestato in maniera plausibile ed accettabile da un giudici in seguito ad una perizia? E quando nei progetti non sono indicati i dati climatici di progetto per le condizioni esterne di progetto?
Spesso si ha a disposizione solo una legge 10, in cui sono indicate temperature esterne di -5/32°C e temperature interne di 20/26°C con umidità interna 65%...
Ronin
Messaggi: 7265
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da Ronin »

tu che ruolo hai? se sei progettista chiedi al committente di condividere in un verbale le condizioni climatiche di riferimento (proponendo quelle reali e plausibili per il luogo dove costruisci: se il committente dice no, mi basta il riferimento normativo base, avrà le sue ragioni). se sei consulente del committente, stabiliscile e comunicale ai progettisti.
caputese
Messaggi: 282
Iscritto il: mer gen 05, 2011 18:51

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da caputese »

Io potrei avere il ruolo di dover contestare al progettista e all'impresa un non corretto funzionamento dell'impianto, con temperature interne insufficienti (in estate e in inverno) e soprattutto la formazione di condensa in estate in alcune giornate, non con continuità, quindi sicuramente durante le giornate più critiche.
Ronin
Messaggi: 7265
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da Ronin »

come CTP in una causa intendi? dubito che andresti lontano, a contestare l'impiego di un riferimento normativo (per quanto tecnicamente obsoleto).
dovresti dimostrare che era buona pratica corrente non seguirlo e aumentare i requisiti in base all'andamento climatico effettivo (se lo fosse, non lo chiederesti sul forum... 8) ).
all'impresa che ha seguito un progetto redatto secondo le norme non vedo cosa si potrebbe contestare.
naturalmente non faccio l'avvocato, nè il CTP: in quel caso sarà la tua deontologia a dirti se il collega che ha seguito il minimo di norma è responsabile di qualcosa.
caputese
Messaggi: 282
Iscritto il: mer gen 05, 2011 18:51

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da caputese »

Ronin ha scritto: ven set 04, 2026 18:17 ome CTP in una causa intendi? dubito che andresti lontano, a contestare l'impiego di un riferimento normativo (per quanto tecnicamente obsoleto).
dovresti dimostrare che era buona pratica corrente non seguirlo e aumentare i requisiti in base all'andamento climatico effettivo (se lo fosse, non lo chiederesti sul forum... ).
all'impresa che ha seguito un progetto redatto secondo le norme non vedo cosa si potrebbe contestare.
naturalmente non faccio l'avvocato, nè il CTP: in quel caso sarà la tua deontologia a dirti se il collega che ha seguito il minimo di norma è responsabile di qualcosa.
Condivido in pieno quanto scrivi. Volevo solo capire se mi sfugge qualcosa: io sono diversi anni che considero condizioni peggiori sull'estivo, ma è una mia scelta, spesso condivisa col committente quando ci può essere un impatto economico sensibile.
Esa
Messaggi: 4835
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da Esa »

io sono diversi anni che considero condizioni peggiori sull'estivo
Per curiosità (senza considerare il ricambio aria), quanto cambia il carico termico di picco estivo se consideri una punta di 36°C invece di 32°C?
E quanto cambia invece, a parità di U (ad esempio, 0,20 W/m2K) se è previsto un isolamento esterno di 15 cm o un isolamento interno di pari spessore (quindi, stesso valore di U)?
vinz75
Messaggi: 3280
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da vinz75 »

Non sono pienamente d’accordo.
Secondo me è proprio il Codice deontologico che impone una riflessione su questo punto. Il rispetto formale di una norma non esaurisce le responsabilità del professionista, al quale sono richieste diligenza, perizia, prudenza, aggiornamento rispetto allo stato dell’arte e qualità della prestazione.
Oggi sono facilmente reperibili dati ufficiali dai quali risulta evidente che le condizioni climatiche estive sono cambiate, sia nei valori di picco sia, soprattutto, nella loro durata. Se si adottano valori che sappiamo essere ormai poco cautelativi e potenzialmente insufficienti a garantire le prestazioni attese, non credo che sia sufficiente affermare: “Ho rispettato la norma”.
La norma costituisce certamente un riferimento, ma spetta comunque al progettista verificare che quel riferimento sia adeguato al caso concreto. Per questo, secondo me, una possibile responsabilità può derivare proprio dai principi stabiliti dal Codice deontologico, specialmente quando la stessa norma viene riconosciuta come tecnicamente obsoleta.
Naturalmente la responsabilità deve essere dimostrata caso per caso, valutando il progetto, le prestazioni richieste e le cause effettive del malfunzionamento. Ma non ritengo che il semplice rispetto del minimo normativo possa costituire automaticamente un’esimente.
Ronin
Messaggi: 7265
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da Ronin »

figuriamoci se dopo migliaia di messaggi sul forum non sono a favore dell'approfondimento tecnico nella professione.
per vent'anni ho fatto l'esempio della norma 9182 che permetteva l'uso del DN 80 nello scarico di un WC singolo (garanzia di sicuro intasamento della colonna: oggi il minimo è giustamente DN 100).
il progettista che non l'avesse saputo e avesse progettato secondo norma sarebbe stato un progettista mediocre (o incauto), senza dubbio.
da qui a dire che andava trascinato in tribunale mi pare che ce ne corra.
ci sono stati casi nel settore elettrico (o almeno ne ho sentito dire), di professionisti condannati anche con il rispetto delle norme (la questione del collegamento a terra delle masse in presenza mista di componenti di classe 1 e 2 è un po' ingarbugliata), ma ripeto, il discorso della buona pratica è corretto, ma non basta dire che "i migliori fanno così'", si deve dimostrare che vi è una prassi già invalsa e non dico maggioritaria, ma comunque con una diffusione importante.
mi pare rimanga il punto chiave quel che scrivi anche tu sulle "prestazioni richieste" in fase di affidamento dell'incarico; il progettista di qualità sopra la media porrà il tema al suo committente, quello sotto la media no, e ovviamente farà una grande differenza se si stava progettando un condominio od un ospedale/aeroporto (chiaramente nel progettare un'infrastruttura non sono accettabili valutazioni che invece lo sono quando si progetta un'abitazione), ma essere sotto la media non mi pare automaticamente essere "da sanzionare"; sarà che con gli anni mi sono ammorbidito :mrgreen:
SuperP
Messaggi: 12020
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da SuperP »

Ronin ha scritto: ven set 04, 2026 18:17 come CTP in una causa intendi? dubito che andresti lontano, a contestare l'impiego di un riferimento normativo (per quanto tecnicamente obsoleto).
dovresti dimostrare che era buona pratica corrente non seguirlo e aumentare i requisiti in base all'andamento climatico effettivo (se lo fosse, non lo chiederesti sul forum... 8) ).
all'impresa che ha seguito un progetto redatto secondo le norme non vedo cosa si potrebbe contestare.
naturalmente non faccio l'avvocato, nè il CTP: in quel caso sarà la tua deontologia a dirti se il collega che ha seguito il minimo di norma è responsabile di qualcosa.
Si e no
Se usi una norma tecnica palesemente errata e superata (era successo con la norma sugli scarichi) a tuo avviso sei esente come professionista da resposabilità?
Qui non è molto diverso
Immagina chi ha messo a progetto una pdc ad esempio che su carta garantisca il raffrescamento fino a 35°C esterni (e ce ne sono tante) o che da un certo valore non arrivi a fare acqua a 7°C.

Se quel valore è inferiore ai dati da 10349 (che sono basati su un trentennio che non tornerà) ti sentiresti intoccabile?
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
marcoaroma
Messaggi: 3415
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da marcoaroma »

Io sono dell'idea che se si progetta un impianto secondo norma ma che non funziona in quel caso particolare, la progettazione è errata e si è perseguibili legalmente. Il discorso si può estendere alle variazioni climatiche, essendo evidente che sono, purtroppo, strutturali.

Ragionando un po' sui numeri stavo pensando a un metodo abbastanza grezzo ma immediato, simile quello dei 30-40 W/m3, giusto per fare i conti della serva, vorrei sapere che ne pensate.
Esempio: carichi termici estivi calcolati secondo riferimenti di letteratura 100 kW con T di progetto estiva Roma 34°C, Delta T rispetto ambiente a 26°C quindi 8°C. Invece a Roma d'estate si arriva a 38°C esterni, quindi delta T reale 12°C. Faccio una proporzione sui carichi 100 kW/8*12=150 kW di carichi massimi reali. Dimensiono potenze chiller su questa cifra maggiorata.
Scatenatevi dai :mrgreen:
SuperP
Messaggi: 12020
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da SuperP »

marcoaroma ha scritto: mar set 08, 2026 09:22 imile quello dei 30-40 W/m3, giusto per fare i conti della serva, vorrei sapere che ne pensate.
Ormai siamo nel 2026, c'è davvero di meglio

Sto facendo delle cose pazzesche che usciranno a breve . Non spoilero niente pechè altrimenti me le copiano, come già successo, e non vorrei lo facessero prima del tempo.
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
marcoaroma
Messaggi: 3415
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da marcoaroma »

SuperP ha scritto: mar set 08, 2026 09:32 Sto facendo delle cose pazzesche che usciranno a breve .
Bravo.

Tornando al quesito, se qualcuno volesse esprimere un parere sul metodo immediato ma abbastanza approssimato.
marcoaroma ha scritto: mar set 08, 2026 09:22 Esempio: carichi termici estivi calcolati secondo riferimenti di letteratura 100 kW con T di progetto estiva Roma 34°C, Delta T rispetto ambiente a 26°C quindi 8°C. Invece a Roma d'estate si arriva a 38°C esterni, quindi delta T reale 12°C. Faccio una proporzione sui carichi 100 kW/8*12=150 kW di carichi massimi reali. Dimensiono potenze chiller su questa cifra maggiorata.
ponca
Messaggi: 7579
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da ponca »

marcoaroma ha scritto: mar set 08, 2026 09:22 Ragionando un po' sui numeri stavo pensando a un metodo abbastanza grezzo ma immediato, simile quello dei 30-40 W/m3, giusto per fare i conti della serva, vorrei sapere che ne pensate.
Esempio: carichi termici estivi calcolati secondo riferimenti di letteratura 100 kW con T di progetto estiva Roma 34°C, Delta T rispetto ambiente a 26°C quindi 8°C. Invece a Roma d'estate si arriva a 38°C esterni, quindi delta T reale 12°C. Faccio una proporzione sui carichi 100 kW/8*12=150 kW di carichi massimi reali. Dimensiono potenze chiller su questa cifra maggiorata.
Scatenatevi dai :mrgreen:
se applichi il metodo Carrier-Pizzetti, sia che tu lo faccia a mano o con un software puoi impostare la temperatura esterna che ritieni corretta (concordo sui 38-40°C per l'Italia centrale) e dimensionare direttamente riferendoti a quella temperatura.
Non vedo il senso di fare la proporzione, anche perchè credo che i carichi non siano proporzionali alla temperatura esterna.

considerare un fabbisogno W/mq a parere mio può andare bene per valutazioni preliminari
ma se applichi 30-40 W/mc nel residenziale sovrastimi il carico
villa da 200 mq --> 200 mq*3.0 mt *30 W/mc =18 kW direi che sono troppi
vinz75
Messaggi: 3280
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da vinz75 »

marcoaroma ha scritto: mar set 08, 2026 09:22 Esempio: carichi termici estivi calcolati secondo riferimenti di letteratura 100 kW con T di progetto estiva Roma 34°C, Delta T rispetto ambiente a 26°C quindi 8°C. Invece a Roma d'estate si arriva a 38°C esterni, quindi delta T reale 12°C. Faccio una proporzione sui carichi 100 kW/8*12=150 kW di carichi massimi reali. Dimensiono potenze chiller su questa cifra maggiorata.
Io credo che i metodi della serva sia utilissimi in tante circostanze come predimensionamenti per stime di massima, calcolo onorari ecc
Quindi ok c'è di meglio, ma alle volte il tempo speso costerebbe troppo.
Nel merito credo che sull'invernale funziona meglio essendo essendo prevalentemente lineare il rapporto tra potenza e deltaT esterna.
Mentre sull'estivo le cose cambiano anche molto a seconda dei casi. I parametri in gioco sono molto di più e non sempre correlate alle temperature esterne.
SuperP
Messaggi: 12020
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da SuperP »

marcoaroma ha scritto: mer set 09, 2026 08:46 Esempio: carichi termici estivi calcolati secondo riferimenti di letteratura 100 kW con T di progetto estiva Roma 34°C, Delta T rispetto ambiente a 26°C quindi 8°C. Invece a Roma d'estate si arriva a 38°C esterni, quindi delta T reale 12°C. Faccio una proporzione sui carichi 100 kW/8*12=150 kW di carichi massimi reali. Dimensiono potenze chiller su questa cifra maggiorata.
non è lineare

hai carichi sensibili e latenti che hanno andamenti diversi

l'irraggiamento comanda e non la temperatura dell'aria

non si valuta mai il fabbricato

Tuitti abbiamo progettato fino ad ora con 32°C e funzionano anche con 38°C tranne i sistemi split vari che perdono gas e non vanno o qualche "catapecchia" che a 35°C esterni non fa più acqua fredda.

Cambia molto l'energia, ma non troppo la potenza

Con il dinamico si vede alla grande
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
marcoaroma
Messaggi: 3415
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da marcoaroma »

ponca ha scritto: mer set 09, 2026 10:08 Non vedo il senso di fare la proporzione, anche perchè credo che i carichi non siano proporzionali alla temperatura esterna.
vinz75 ha scritto: mer set 09, 2026 10:10 Nel merito credo che sull'invernale funziona meglio essendo essendo prevalentemente lineare il rapporto tra potenza e deltaT esterna.
SuperP ha scritto: mer set 09, 2026 17:09 non è lineare

hai carichi sensibili e latenti che hanno andamenti diversi

l'irraggiamento comanda e non la temperatura dell'aria

non si valuta mai il fabbricato
Chiarissimo, infatti qualcosa non mi tornava.
Avatar utente
Luke_Psychonaut
Messaggi: 115
Iscritto il: mar ott 17, 2017 12:46

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da Luke_Psychonaut »

SuperP ha scritto: mer set 09, 2026 17:09
marcoaroma ha scritto: mer set 09, 2026 08:46 Esempio: carichi termici estivi calcolati secondo riferimenti di letteratura 100 kW con T di progetto estiva Roma 34°C, Delta T rispetto ambiente a 26°C quindi 8°C. Invece a Roma d'estate si arriva a 38°C esterni, quindi delta T reale 12°C. Faccio una proporzione sui carichi 100 kW/8*12=150 kW di carichi massimi reali. Dimensiono potenze chiller su questa cifra maggiorata.
non è lineare

hai carichi sensibili e latenti che hanno andamenti diversi

l'irraggiamento comanda e non la temperatura dell'aria

non si valuta mai il fabbricato

Tuitti abbiamo progettato fino ad ora con 32°C e funzionano anche con 38°C tranne i sistemi split vari che perdono gas e non vanno o qualche "catapecchia" che a 35°C esterni non fa più acqua fredda.

Cambia molto l'energia, ma non troppo la potenza

Con il dinamico si vede alla grande
ma secondo me il problema non è appunto il carico interno in casa cn 38 °C se cambia molto o meno, ma la resa delle pompe di calore a queste temperature.
Se ho un carico da smaltire di X calcolato a 32 °C esterni, e dentro a 38 °C ho un carico X+0,000000% in più fate voi, assimilabile a quello di prima, la mia pompa di calore dimensionata per dare X a 32 °C, a 38 °C non avrà la stessa resa. E quindi, il problema interno non ce l'avrò per il carico termico percepito in ambiente, ma per la resa minore della pompa di calore a quelle temperature.
Per cui, io dimensiono per quello che serve da carico termico, dopodiché devo prendere una pompa di calore che mi garantisca l'abbattimento di quei carichi anche con temperature esterne maggiori. Qui casca l'asino secondo me: ho visto coi miei occhi impianti progettati anni fa, che "non ce la facevano", e non appunto per carico termico interno, ma per le grandi temperature e umidità relative esterne continuative in tutta la giornata (al sud, d'estate, escursione termica veramente ridicola)
SuperP
Messaggi: 12020
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da SuperP »

Luke_Psychonaut ha scritto: ven set 11, 2026 15:34 ma secondo me il problema non è appunto il carico interno in casa cn 38 °C se cambia molto o meno, ma la resa delle pompe di calore a queste temperature.
Si esatto
Ance qui è un mondo
Spesso quelle ottimizzate in caldo non sono performantissime in freddo
Spesso le "commerciali" a 35/40°C esterno si bloccano (aria che sentono, non t estrna)

Luke_Psychonaut ha scritto: ven set 11, 2026 15:34 32 °C, a 38 °C non avrà la stessa resa.
Non è un problema di resa, spesso hai "accumuli" energetici che non consideri

E' il limite operativo del prodotto il problema
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
SuperP
Messaggi: 12020
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da SuperP »

SuperP ha scritto: mar set 08, 2026 09:32 Sto facendo delle cose pazzesche che usciranno a breve .
Non vado oltre altrimenti il rischio che copino anche questa è enorme (già qualcuno copia il nome dei corsi, qualcuno gli sloga, qualcuno le idee)

Ma questi sono dati seri su uno di alcuni scenari "normati" di cambiamento climatico.

Come averlo, quando averlo etc seguite il mio blog paolosavoia.com/blog


Immagine
Immagine
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
ponca
Messaggi: 7579
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da ponca »

i limiti operativi delle PDC purtroppo esistono, altrimenti non saremmo qui a parlare da mesi di PDC

rilevo tra l'altro che da giugno a settembre l'argomento è questo: le PDC non raffrescano a sufficienza, va considerato che all'aumentare della T. esterna cala la resa, il clima sta cambiando, bisogna utilizzate temperature di progetto estreme, vanno previste PDC abbondanti ecc..

poi verso dicembre riparte il solito trend sul sovradimensionamento, gli on-off, i termotecnici incompetenti che sovradimensionano le PDC ecc

non è facile districarsi su questo argomento
io resto convinto che si tratti di trovare sempre una via di mezzo tra 2 esigenze divergenti

si fa per ridere e non mi riferisco a questo forum, nessuno se la prenda :lol:
ponca
Messaggi: 7579
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da ponca »

SuperP ha scritto: ven set 11, 2026 16:35
SuperP ha scritto: mar set 08, 2026 09:32 Sto facendo delle cose pazzesche che usciranno a breve .
Non vado oltre altrimenti il rischio che copino anche questa è enorme (già qualcuno copia il nome dei corsi, qualcuno gli sloga, qualcuno le idee)

Ma questi sono dati seri su uno di alcuni scenari "normati" di cambiamento climatico.

Come averlo, quando averlo etc seguite il mio blog paolosavoia.com/blog


Immagine
Immagine
penso che dovrebbero copiare alla uni, aggiornare i dati climatici e le temperature di progetto mi sembra l'unica strada percorribile se il clima cambia

non sarebbe sufficiente una nuova uni 10349 (che non ho mai letto quindi magari dico cavolate) aggiornata sui dati climatici degli ultimi 10 anni o con una proiezione dei dati climatici al 2040?
SuperP
Messaggi: 12020
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Dati climatici per progetto impianto - Riferimenti validi

Messaggio da SuperP »

ponca ha scritto: ven set 11, 2026 17:20 non sarebbe sufficiente una nuova uni 10349 (che non ho mai letto quindi magari dico cavolate) aggiornata sui dati climatici degli ultimi 10 anni o con una proiezione dei dati climatici al 2040?
le UNI rincorrono la scienza e la tecnica non la anticipano (come quel modello, uno dei tanti simulabili e si esportano i dati in csv da caricare... basta basta basta)
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog