Il punto 4.7 del DM 22/11/2017 dice che i CD vanno saldamente ancorati al terreno. Domande:
1. voi lo vedete effettivamente fare?
2. secondo voi vale anche nel caso il CD sia dentro il box prefabbricato di cui al punto 4.10? Il box è in materiale cementizio e l'assieme box+CD inizia ad essere pesante. Ritenete che occorra vincolare a terra anche in questo caso? Se sì, banalmente, che modalità adottereste?
Grazie.
CD CARBURANTE: SE IN BOX PREFABBRICATO VA COMUNQUE ANCORATO AL TERRENO?
Moderatore: Edilclima
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2250
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: CD CARBURANTE: SE IN BOX PREFABBRICATO VA COMUNQUE ANCORATO AL TERRENO?
Il DM dice che occorre ancorare al terreno, non dice come.
I CD sono provvisti normalmente di zanche per bulloni da fissare alla platea di cls, ma se i CD vengono posati direttamente sul terreno occorrerebbe predisporre dei piccoli plinti per i bulloni o trovare un sistema di ancoraggio diverso (per esempio un paio di traverse di acciaio a cui fissare i bulloni a loro volta contrappesate con blocchi di cls), cosa che non ho visto fare da nessuno finora.
I CD in box sono fissati agli stessi, ma quest'ultimi non credo vengano ancorati in alcun modo, confidando nel peso dell'intero complesso che scongiurerebbe movimenti inconsulti del CD in ogni situazione.
I CD sono provvisti normalmente di zanche per bulloni da fissare alla platea di cls, ma se i CD vengono posati direttamente sul terreno occorrerebbe predisporre dei piccoli plinti per i bulloni o trovare un sistema di ancoraggio diverso (per esempio un paio di traverse di acciaio a cui fissare i bulloni a loro volta contrappesate con blocchi di cls), cosa che non ho visto fare da nessuno finora.
I CD in box sono fissati agli stessi, ma quest'ultimi non credo vengano ancorati in alcun modo, confidando nel peso dell'intero complesso che scongiurerebbe movimenti inconsulti del CD in ogni situazione.
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2250
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: CD CARBURANTE: SE IN BOX PREFABBRICATO VA COMUNQUE ANCORATO AL TERRENO?
Eh, esatto, ho visto anche io le zanche ma non ho visto nessuno poi "usarle". Per il box l'ancoraggio sembrerebbe meno necessario e comunque il punto 4.7 parla di CD.
I VVF mi chiedono dichiarazione di posa del solo manufatto, onestamente è la prima volta, anche perchè come dici tu sembrerebbe una cosa che abitualmente non si fa (magari sbagliando), limitandosi a realizzare un piano di appoggio orizzontale ed appoggiarci sopra il CD o il box con CD.
I VVF mi chiedono dichiarazione di posa del solo manufatto, onestamente è la prima volta, anche perchè come dici tu sembrerebbe una cosa che abitualmente non si fa (magari sbagliando), limitandosi a realizzare un piano di appoggio orizzontale ed appoggiarci sopra il CD o il box con CD.
Re: CD CARBURANTE: SE IN BOX PREFABBRICATO VA COMUNQUE ANCORATO AL TERRENO?
Se hai una platea facci fissare i bulloni.
Se sei su terreno, dipende dal tipo di azienda: cerca di trovare dei blocchi da mettere a contrasto al bacino (blocchi di cls, elementi new-jersey, altro).
Se sei su terreno, dipende dal tipo di azienda: cerca di trovare dei blocchi da mettere a contrasto al bacino (blocchi di cls, elementi new-jersey, altro).