Ho un dubbio sulla verifica alternativa di tossicità e infiammabilità prevista dal punto C.3 della norma UNI EN 378-1.
Al punto C.3.1 si dice che questa verifica alternativa è ammessa solo per la classe II di posizione del sistema.
Ma nei prospetti C.1 (tossicità) e C.2 (infiammabilità) questa verifica alternativa sembrerebbe ammessa per i gas con classe di tossicità A e classe di infiammabilità 1 o 2L, per entrambe le classi I e II di posizione.
In sostanza, per la classe di posizione I la verifica alternativa C.3 è ammessa dalla norma ? secondo me no