Riserva Idrica antincendio x idrante richiesto nella S9

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
MatMigna
Messaggi: 10
Iscritto il: sab lug 04, 2026 11:00

Riserva Idrica antincendio x idrante richiesto nella S9

Messaggio da MatMigna »

Buongiorno,
pongo un quesito riguardante la riserva idrica antincendio per un Hotel. Nel progetto è già stata prevista la riserva idrica per i naspi antincendio che dovranno essere installati (4200lt) e gruppo di pressione (protezione interna). Il problema nasce nel capitolo S9 dove viene chiesto un idrante entro i 500mt dall'attività in caso di assenza di protezione esterna, come in questo caso.
L'hotel in esame ha una piscina sul tetto con circa 20000 litri d'acqua. Sarebbe possibile, tramite rincalzo, fornire l'acqua della piscina alla cisterna già prevista? La struttura non dispone dello spazio interrato o scoperto per ospitare una cisterna di almeno 18000lt più i 4200lt già previsti e l'acquedotto da queste parti non garantisce minimamente tale portata.
Grazie in anticipo per le risposte
Terminus
Messaggi: 14151
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Riserva Idrica antincendio x idrante richiesto nella S9

Messaggio da Terminus »

Il teoria le riserve idriche devono essere ad uso esclusivo antincendio, consentendo l'impiego esterno solo al volume in eccesso.
Nel tuo caso l'acqua della piscina non sarebbe impiegata per un servizio esterno, ma lo sarebbe la piscina stessa.
Per accettare tale volume di acqua come estensione della riserva idrica più piccola (il rincalzo è normativamente ammesso al massimo al 50%) dovresti garantirne la fruibilità permanente, estate ed inverno, tramite GSA evitare problematiche con gli utenti in caso di emergenza e garantire il sistema di afflusso mediante valvole manuali/automatiche che normalmente sarebbero chiuse.
Dovendo fornire 300 l/min all'idrante esterno la riserva vera e propria da 4200 litri la svuoteresti in 14 minuti ed in questo lasso di tempo dovresti garantire quanto sopra; è pur vero comunque che l'idrante esterno lo impiegherebbero i VVF ed a quel punto l'albergo dovrebbe già aver attuato tutte le procedure di emergenza interne.