Reception nei filtri

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
VVF_13
Messaggi: 164
Iscritto il: mer ott 25, 2023 07:49

Reception nei filtri

Messaggio da VVF_13 »

La RTO al capitolo S.3.5.4 riporta:

S.3.5.4 Filtro
Nota
Nel filtro si ritiene improbabile l’innesco di un incendio ed è limitato l’ingresso di effluenti dell’incendio da compartimenti comunicanti. Nel filtro è generalmente ammessa la presenza di reception, portinerie, sale d’attesa, limitate apparecchiature elettriche, impianti tecnologici e di ser - vizio ausiliari al funzionamento dell’attività, …


Allo stesso tempo, però, il carico di incendio deve essere inferiore a 50 MJ/mq.

Come può una reception con annessa sala d'attesa rispettare tale limite?
Mica posso mettere arredi di pietra, no?
Tom Bishop
Messaggi: 6239
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Reception nei filtri

Messaggio da Tom Bishop »

Non credo che una reception possa essere classificabile come filtro che ha una funzione ben definita. Una reception per arredi e destinazione funzionale proprio non è concepibile come filtro
Tom Bishop
VVF_13
Messaggi: 164
Iscritto il: mer ott 25, 2023 07:49

Re: Reception nei filtri

Messaggio da VVF_13 »

Buongiorno e grazie per la risposta.
La Nota al paragrafo però lo permetterebbe a quanto pare... certo, restare 50 MJ/mq è difficile considerando qualche poltroncina, 2-3 tappeti, ... A meno di adottare arredi alla Flinstones. 🤣
Battuta a parte, qualcosa non mi torna: chi ha scritto il Codice lo sa come sono fatte le reception?
mmaarrccoo
Messaggi: 2242
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Reception nei filtri

Messaggio da mmaarrccoo »

Beh, il filtro potrebbe avere una superficie generosa su cui spalmare i quantitativi di merce combustibile. Dopodichè la norma ti da un limite e ci devi stare dentro. Se non ci stai non puoi avere quella reception lì dentro.
Rispondi