La RTO al capitolo S.3.5.4 riporta:
S.3.5.4 Filtro
Nota
Nel filtro si ritiene improbabile l’innesco di un incendio ed è limitato l’ingresso di effluenti dell’incendio da compartimenti comunicanti. Nel filtro è generalmente ammessa la presenza di reception, portinerie, sale d’attesa, limitate apparecchiature elettriche, impianti tecnologici e di ser - vizio ausiliari al funzionamento dell’attività, …
Allo stesso tempo, però, il carico di incendio deve essere inferiore a 50 MJ/mq.
Come può una reception con annessa sala d'attesa rispettare tale limite?
Mica posso mettere arredi di pietra, no?
Reception nei filtri
Moderatore: Edilclima
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6239
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Reception nei filtri
Non credo che una reception possa essere classificabile come filtro che ha una funzione ben definita. Una reception per arredi e destinazione funzionale proprio non è concepibile come filtro
Tom Bishop