Millesimi riscaldamento (UNI 10200): sproporzione 5:1 tra piano terra e piano intermedio è normale?
Ciao a tutti,
Sto analizzando una tabella millesimale per la ripartizione delle spese di riscaldamento (calcolata secondo norma UNI 10200 / UNI TS 11300) e notavo una forte discrepanza tra due appartamenti di superficie/pianta analoga:
-App. A (Piano Terra): ~102 millesimi (Fabbisogno QH = 843kWh
-App. B (Piano 1°): ~19 millesimi (Fabbisogno QH= 162kWh
L'appartamento A si trova al piano terra e sotto ha il vespaio/terrapieno e cantina non riscaldata, sopra c'è l'app. B.
L'appartamento B è al primo piano, "incastonato" tra l'A sottostante e un altro appartamento sovrastante (piano 2°).
L'immobile è di primi del '900 ma totalmente ristrutturato con il SB 110%
Vi chiedo secondo voi è tecnicamente e fisicamente normale che un piano terra arrivi ad avere più di 5 volte i millesimi di riscaldamento rispetto a un appartamento intermedio posto sulla stessa colonna?
Grazie per le risposte!
Sto analizzando una tabella millesimale per la ripartizione delle spese di riscaldamento (calcolata secondo norma UNI 10200 / UNI TS 11300) e notavo una forte discrepanza tra due appartamenti di superficie/pianta analoga:
-App. A (Piano Terra): ~102 millesimi (Fabbisogno QH = 843kWh
-App. B (Piano 1°): ~19 millesimi (Fabbisogno QH= 162kWh
L'appartamento A si trova al piano terra e sotto ha il vespaio/terrapieno e cantina non riscaldata, sopra c'è l'app. B.
L'appartamento B è al primo piano, "incastonato" tra l'A sottostante e un altro appartamento sovrastante (piano 2°).
L'immobile è di primi del '900 ma totalmente ristrutturato con il SB 110%
Vi chiedo secondo voi è tecnicamente e fisicamente normale che un piano terra arrivi ad avere più di 5 volte i millesimi di riscaldamento rispetto a un appartamento intermedio posto sulla stessa colonna?
Grazie per le risposte!
- NoNickName
- Messaggi: 10605
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Millesimi riscaldamento (UNI 10200): sproporzione 5:1 tra piano terra e piano intermedio è normale?
Certamente il suo fabbisogno è notevolmente superiore. E' confinante con volumi non riscaldati.
Se è 5 volte più energivoro, lo si può determinare solo analiticamente.
Se è 5 volte più energivoro, lo si può determinare solo analiticamente.
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
-
Duracell20
- Messaggi: 1466
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Millesimi riscaldamento (UNI 10200): sproporzione 5:1 tra piano terra e piano intermedio è normale?
Ok, diciamo però, salvo verifiche analitiche, che è tecnicamente possibile questo divario, giusto ?
Re: Millesimi riscaldamento (UNI 10200): sproporzione 5:1 tra piano terra e piano intermedio è normale?
Poco verosimile.
Es. 6x12 m, 72 mq di pavimento, btr,x = 0,5, DT25°C, ipotesi U=1, 900W
Parete 72 mq ipotesi U=0,8, 1.440W
Il primo totale 2340W, il secondo 1.440W se i solai intermedi non scambiano.
Così a sboccia ignorando se le finestre siano uguali, siamo molto lontani da 1:5.
Es. 6x12 m, 72 mq di pavimento, btr,x = 0,5, DT25°C, ipotesi U=1, 900W
Parete 72 mq ipotesi U=0,8, 1.440W
Il primo totale 2340W, il secondo 1.440W se i solai intermedi non scambiano.
Così a sboccia ignorando se le finestre siano uguali, siamo molto lontani da 1:5.
redigere redigere redigere
-
Duracell20
- Messaggi: 1466
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Millesimi riscaldamento (UNI 10200): sproporzione 5:1 tra piano terra e piano intermedio è normale?
Cinque volte mi sembra anche a me tanto, però ho provato a vedere APE fatte in edifici vecchi dove chi aveva l'appartamento nell'interpiano aveva una classe pari a C e chi a parità di volume ed esposizione era al piano terra o ultimo andava in F/G.
Insomma c'erano enormi differenze
E' vero che l'edif. in oggetto è stato totalmente ristrutturato con il 110 e quindi desumo ben isolato.
Insomma c'erano enormi differenze
E' vero che l'edif. in oggetto è stato totalmente ristrutturato con il 110 e quindi desumo ben isolato.
Re: Millesimi riscaldamento (UNI 10200): sproporzione 5:1 tra piano terra e piano intermedio è normale?
Tra c ed F non c'è mica il 500% di fabbisogno, c'è un fattore 1.7~2.9
Anche se è ristrutturato i rapporti non cambiano, cambiano i valori assoluti.
Se il pavimento non è stato coibentato e la parete e i serramenti sì, potrebbe spiegarsi.
Anche se è ristrutturato i rapporti non cambiano, cambiano i valori assoluti.
Se il pavimento non è stato coibentato e la parete e i serramenti sì, potrebbe spiegarsi.
redigere redigere redigere
-
Duracell20
- Messaggi: 1466
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Millesimi riscaldamento (UNI 10200): sproporzione 5:1 tra piano terra e piano intermedio è normale?
Ok... allora devo indagare.
Grazie
Grazie
-
marcello60
- Messaggi: 3031
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: Millesimi riscaldamento (UNI 10200): sproporzione 5:1 tra piano terra e piano intermedio è normale?
Io guarderei proprio a questo dettaglio.arkanoid ha scritto: lun ago 03, 2026 12:36 Se il pavimento non è stato coibentato e la parete e i serramenti sì, potrebbe spiegarsi.
Con il cappotto e magari anche i nuovi infissi, i confini verticali disperdono poco, mentre il pavimento verso terreno e cantine probabilmente è rimasto non isolato e continua a disperdere molto.
Da qui potrebbe derivare una grande differenza di fabbisogno. Che poi si arrivi a 5 volte tanto o no, temo che lo si possa dire solo rifacendo i calcoli.
-
marcoaroma
- Messaggi: 3403
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Millesimi riscaldamento (UNI 10200): sproporzione 5:1 tra piano terra e piano intermedio è normale?
Dalle info fornite potrebbe essere, dato anche che è difficile che abbiano isolato il pavimento del pt.
Bisognerebbe indagare se hanno calcolato i ponti termici in maniera adeguata, soprattutto sugli infissi, che possono spostare quella %.
Bisognerebbe indagare se hanno calcolato i ponti termici in maniera adeguata, soprattutto sugli infissi, che possono spostare quella %.
Re: Millesimi riscaldamento (UNI 10200): sproporzione 5:1 tra piano terra e piano intermedio è normale?
Se i muri sono isolati e il pavimento no, è possibile.
-
Duracell20
- Messaggi: 1466
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Millesimi riscaldamento (UNI 10200): sproporzione 5:1 tra piano terra e piano intermedio è normale?
Grazie per le risposte, a settembre indagherò.
-
donatobeltomo
- Messaggi: 3
- Iscritto il: mar nov 29, 2016 20:01
She's not a bot
Meet a sexy girl from your city - No Selfie
https://MeetPrettyGirls.com
She's in your city
NEW GIRLS
Paula Flores
Vika Vika
Lauren Alexis
Carola Conymegan
Larissa Silva
Hanna Zimmer
Remy LaCroix
Mia Gag
Mia Milkers
Cayla Bri
Jada Stevens
Lily Virgin
Alexa
https://MeetPrettyGirls.com
She's in your city
NEW GIRLS
Paula Flores
Vika Vika
Lauren Alexis
Carola Conymegan
Larissa Silva
Hanna Zimmer
Remy LaCroix
Mia Gag
Mia Milkers
Cayla Bri
Jada Stevens
Lily Virgin
Alexa
https://SecreLocal.com - Live Chat Girls - No Verify - Anonymous Adult Dating - Dating Live Chat