Conto termico e potenza PDC
Buongiorno a tutti. Nella sostituzione di una caldaia a gas con una pdc, devo sempre giustificare la maggior potenza nominale della pdc rispetto alla caldaia sostituita, perché supero spesso la soglia del 10%, oltre alla quale devo giustificare la scelta. Questo succede perché la potenza nominale della pdc è calcolata a 7/35, mentre nella mia zona la temperatura di riferimento parte dai -5°C. Infatti simulando di fa lavorare la pdc con le temperature di progetto, le potenze sono corrette. Non so se è un caso che capita anche a voi: nel caso, come vi siete comportati? Grazie, saluti a tutti
nuvola bianca
-
marcoaroma
- Messaggi: 3403
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Conto termico e potenza PDC
Per esempio cambi una caldaia da 24 kW con una PDC da 30?
-
nuvola bianca
- Messaggi: 254
- Iscritto il: ven ott 12, 2007 10:23
-
marcoaroma
- Messaggi: 3403
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Conto termico e potenza PDC
Se non devi fare necessariamente una produzione istantanea di ACS, non ha senso questa equivalenza. Ma anche in quel caso ci sono sistemi diversi.
-
nuvola bianca
- Messaggi: 254
- Iscritto il: ven ott 12, 2007 10:23
Re: Conto termico e potenza PDC
Purtroppo, per la fretta di rispondere, non mi sono spiegato bene. Tutto nasce da un calcolo delle dispersioni, soprattutto per situazioni non residenziali. MI è capitato con capannoni industriali dove sono stati sostituiti aerotermi a gas con pompe di calore, o un'autorimessa dove c'erano aerotermi con la caldaia e sono state installate delle pompe di calore n cascata. Per il residenziale non vedo grossi problemi, perché, come correttamente dici tu, non mi è mai capitato di progettare una pompa di calore da 30 kW al posto di una caldaia da 24 kW: la mia risposta precedente era solo per farti capire le situazioni che ho incontrato. Ad esempio, nel caso degli aerotermi a gas, la potenza degli aerotermi era pari a circa 90 kW, più o meno come le dispersioni (-5,7°C esterni) e ho dovuto mettere delle pompe di calore con potenza nominale pari a 120 kW (7/35°C). Ho dovuto dimostrare che era la potenza necessaria per riscaldare il capannone inoltrando anche la Legge 10 e facendo una specifica dichiarazione: in questo modo la pratica è passata. Volevo solo capire se anche a qualcuno di voi è capitata una soluzione simile. Grazie, ciao
nuvola bianca