Devo aerare con un camino da 0,1 mq un filtro a prova di fumo.
A filo soletta del filtro uscirò in parete con un camino da 0,1 mq che poi,
una volta staffato all'esterno, arriverà a tetto.
Questo camino, che è completamente esterno e non attraversa compartimenti,
deve essere per forza REI o basta un camino doppia parete in acciaio?
Aerazione filtro con canna in acciaio esterna non rei
Moderatore: Edilclima
-
christian619
- Messaggi: 2920
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
- travereticolare
- Messaggi: 1737
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Aerazione filtro con canna in acciaio esterna non rei
Ciao,christian619 ha scritto: mar lug 14, 2026 12:04 Devo aerare con un camino da 0,1 mq un filtro a prova di fumo.
A filo soletta del filtro uscirò in parete con un camino da 0,1 mq che poi,
una volta staffato all'esterno, arriverà a tetto.
Questo camino, che è completamente esterno e non attraversa compartimenti,
deve essere per forza REI o basta un camino doppia parete in acciaio?
Magari EIXX I→ O
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
-
christian619
- Messaggi: 2920
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Aerazione filtro con canna in acciaio esterna non rei
Sicuramente è meglio, ma secondo te è un imposizine nomativa?travereticolare ha scritto: mar lug 14, 2026 14:06Ciao,christian619 ha scritto: mar lug 14, 2026 12:04 Devo aerare con un camino da 0,1 mq un filtro a prova di fumo.
A filo soletta del filtro uscirò in parete con un camino da 0,1 mq che poi,
una volta staffato all'esterno, arriverà a tetto.
Questo camino, che è completamente esterno e non attraversa compartimenti,
deve essere per forza REI o basta un camino doppia parete in acciaio?
Magari EIXX I→ O
- travereticolare
- Messaggi: 1737
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Aerazione filtro con canna in acciaio esterna non rei
All'interno entreranno i fumi caldi dell'incendio e devono raggiungere la copertura per garantire il corretto tiraggio. Secondo me la resistenza al fuoco è necessaria.
Se è adiacente ad aperture da cui possono uscire fiamme e danneggiare il condotto, aggiungerei anche il requisito O → I.
Avresti quindi O↔I
Se è adiacente ad aperture da cui possono uscire fiamme e danneggiare il condotto, aggiungerei anche il requisito O → I.
Avresti quindi O↔I
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Aerazione filtro con canna in acciaio esterna non rei
Mah, un camino certificato T600 (quelli per generatori a biomassa per intenderci) resiste in esercizio a quella temperatura dei fumi.
Se questi dovessero superare tale temperatura, vuol dire che il filtro è assolutamente inutilizzabile da chiunque.
Essendo all'esterno potrebbe essere aggredito dall'incendio interno al fabbricato ?
Se la risposta è positiva (requisiti della facciata da verificare), si potrebbe avere il cedimento della canna e quindi il mancato tiraggio nel filtro.
Io direi quindi eventuale resistenza strutturale all'incendio esterno se può essere aggredito da fiamme provenienti dai compartimenti a rischio.
Per l'incendio dall'interno secondo me non è necessario garantire EI, chiaramente parlo di una canna in acciaio certificata T600, non un tubo in PP.
Se vi fosse fuoriuscita di parte dei fumi, siamo all'esterno. Per la I eventualmente il rischio riguarderebbe un cappotto combustibile aderente, ma la cosa sarebbe risolvibile con una doppia canna coibentata (che poi sarà comunque necessaria per il tiraggio a freddo).
Se questi dovessero superare tale temperatura, vuol dire che il filtro è assolutamente inutilizzabile da chiunque.
Essendo all'esterno potrebbe essere aggredito dall'incendio interno al fabbricato ?
Se la risposta è positiva (requisiti della facciata da verificare), si potrebbe avere il cedimento della canna e quindi il mancato tiraggio nel filtro.
Io direi quindi eventuale resistenza strutturale all'incendio esterno se può essere aggredito da fiamme provenienti dai compartimenti a rischio.
Per l'incendio dall'interno secondo me non è necessario garantire EI, chiaramente parlo di una canna in acciaio certificata T600, non un tubo in PP.
Se vi fosse fuoriuscita di parte dei fumi, siamo all'esterno. Per la I eventualmente il rischio riguarderebbe un cappotto combustibile aderente, ma la cosa sarebbe risolvibile con una doppia canna coibentata (che poi sarà comunque necessaria per il tiraggio a freddo).