Buongiorno
pongo un quesito vista la mia poca esperienza con il codice.
Nei compartimenti con caratteristiche di filtro, che sono stato costretto a inserire nei corridoi delle camere causa esodo troppo lungo, la verifica delle aperture ed il dimensionamento va fatta?
Grazie mille
Verifica smaltimento fumi e calore nei compartimenti con caratteristiche di filtro
Moderatore: Edilclima
Re: Verifica smaltimento fumi e calore nei compartimenti con caratteristiche di filtro
Direi di si.
Cercherei di stare nel livello di prestazione I di S.8. dovresti farcela a meno che il tuo corridoio non sia molto molto lungo.
Cercherei di stare nel livello di prestazione I di S.8. dovresti farcela a meno che il tuo corridoio non sia molto molto lungo.
Re: Verifica smaltimento fumi e calore nei compartimenti con caratteristiche di filtro
Peccato che il corridoio generalmente con il Codice non è un compartimento.