Buongiorno
pongo un quesito vista la mia poca esperienza con il codice.
Nei compartimenti con caratteristiche di filtro, che sono stato costretto a inserire nei corridoi delle camere causa esodo troppo lungo, la verifica delle aperture ed il dimensionamento va fatta?
Grazie mille
Gmeister
Messaggi: 819
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Verifica smaltimento fumi e calore nei compartimenti con caratteristiche di filtro

Messaggio da Gmeister »

Direi di si.
Cercherei di stare nel livello di prestazione I di S.8. dovresti farcela a meno che il tuo corridoio non sia molto molto lungo.
etec83
Messaggi: 1052
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Verifica smaltimento fumi e calore nei compartimenti con caratteristiche di filtro

Messaggio da etec83 »

Peccato che il corridoio generalmente con il Codice non è un compartimento.