Buongiorno
Il seguente NASPO (esistente) è posizionato in un corridoio. La sua tubazione metallica nuda (esistente) attraversa la centrale termica (un locale REI 120).
L'attraversamento impiantistico attualmente non è compartimentato.
Quale tipologia/ marca / prodotto mi consigliate per preservare la compartimentazione richiesta della centrale termica (EI120), e quindi avere un attraversamento EI120?
Posso agire praticamente solo dal lato della centrale termica (percè sul lato del corridoio la cassetta del naspo è adiacente/attaccata al tubo che attraversa la parete e proviene dalla centrale termica)
La parete è 1cm di intonaco+12cm (doppiuni) + 1cm di intonaco.
(Se può aiutare ed è derimente forzando posso portare la compartimentazione della centrale termica a REI 60, quindi in quel caso avrei bisogno di un attraversamento EI60)
Attraversamento tubazione metallica NASPO
Moderatore: Edilclima
-
marcgasali
- Messaggi: 85
- Iscritto il: ven gen 20, 2017 13:06
Attraversamento tubazione metallica NASPO
- Allegati
-
- naspo2.jpg (335.95 KiB) Visto 117 volte
Re: Attraversamento tubazione metallica NASPO
Quel tubo dell'impianto idrico antincendio in un compartimento a rischio specificio e non protetto dallo stesso impianto non ci dovrebbe stare.
Cmq l'unica cosa da fare è rivestire il tubo con coppelle isolanti incombustibili e sigillare eventuali spiragli tra tubo e muratura con schiuma poliuretanica certificata.
Cmq l'unica cosa da fare è rivestire il tubo con coppelle isolanti incombustibili e sigillare eventuali spiragli tra tubo e muratura con schiuma poliuretanica certificata.
-
marcgasali
- Messaggi: 85
- Iscritto il: ven gen 20, 2017 13:06
Re: Attraversamento tubazione metallica NASPO
Terminus, grazie.
La centrale termica di per se non è soggetta a controllo di prevenzione incendi (potenza minore di 35kW), è area TT (è trattata come locale tecnico) , non è trattata come locale a rischio specifico; la centrale è all'interno di un edificio scolastico soggetto 67.4.C. Il tubo è protetto dallo stesso impianto perchè la centrale comunica attraverso una porta EI col corridoio aprendo la quale subito li di fianco nel corridoio c'è il naspo che può essere usato facilmente anche all'interno della centrale.
Quindi secondo me non è necessario rivestire il tubo con le coppelle isolanti come dici (cioè te vorresti "compartimentare" il tubo).
Però rendere l'attraversamento EI si, lo ritengo necessario, non riesco a trovare soluzioni "semplici" per tubi metallici.
La centrale termica di per se non è soggetta a controllo di prevenzione incendi (potenza minore di 35kW), è area TT (è trattata come locale tecnico) , non è trattata come locale a rischio specifico; la centrale è all'interno di un edificio scolastico soggetto 67.4.C. Il tubo è protetto dallo stesso impianto perchè la centrale comunica attraverso una porta EI col corridoio aprendo la quale subito li di fianco nel corridoio c'è il naspo che può essere usato facilmente anche all'interno della centrale.
Quindi secondo me non è necessario rivestire il tubo con le coppelle isolanti come dici (cioè te vorresti "compartimentare" il tubo).
Però rendere l'attraversamento EI si, lo ritengo necessario, non riesco a trovare soluzioni "semplici" per tubi metallici.
Re: Attraversamento tubazione metallica NASPO
La coppella serve per la protezione dell'attraversamento.
Devi garantire la I, ovvero l'isolamento termico, della tubazione metallica.
Devi garantire la I, ovvero l'isolamento termico, della tubazione metallica.
Re: Attraversamento tubazione metallica NASPO
Le tubazioni metalliche in genere vengono sigillate con coppelle in lana minerale
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2225
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Attraversamento tubazione metallica NASPO
Si può fare con i materassini o con della vernice.