INAIL due generatori

Messaggio da SimoneBaldini »

Ciao, si è dovuto sostituire un generatroe in cascata a causa rottura. Il problema è che il generatore instalalto non è della stessa serie di quello sostituito, quindi l'apporvazione INAIL in batteria decade. In questo caso procedo a fare la cascata con que "rampe" inail una per ciascun generatore. Ora qualche dubbio sui vasi che servono. Attualmen ne ho uno per ogni generatore (10 litri), e uno sull'impianto (400 litri) dopo il compensatore. Quando inserisco i dati me ne chiede anche uno comune per i generatori (punto 5.3). Secondo voi devo aggiungerne un altro oppure quello da 400 litri funge da vaso comune? Voi cosa prevedereste?
Avatar utente
Luke_Psychonaut
Messaggi: 98
Iscritto il: mar ott 17, 2017 12:46

Re: INAIL due generatori

Messaggio da Luke_Psychonaut »

Il compensatore non è uno scambiatore, per cui vede il contenuto d'acqua del secondario e anche della tubazione di collegamento dei due generatori al compensatore