Condominio di nuova costruzione;
8 alloggi con pompe di calore autonome;
ogni alloggio è 100 mq
stavo calcolando quanto fv serve ai sensi del DL 199/21
100 mq x 8 alloggi = 800 mq x 0,05 = 40 kW su tetto....
mica poco....
Se l'impianto fosse centralizzato prenderei solo l'impronta a terra che è 100 mq quindi 5 kW
cambierebbe molto....
Sbaglio?!?!?
Condominio da 8 alloggi da 100 mq con autonomo -> fv?
Moderatore: Edilclima
-
christian619
- Messaggi: 2902
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
-
christian619
- Messaggi: 2902
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Condominio da 8 alloggi da 100 mq con autonomo -> fv?
Non ho trovato nessun chiarimento in merito...
Re: Condominio da 8 alloggi da 100 mq con autonomo -> fv?
Devi prendere la superficie in pianta al piano terra dell'edificio, non la superficie utile complessiva
Non importa che gli impianti siano centralizzati o autonomi.
Non importa che gli impianti siano centralizzati o autonomi.