Camino in pressione o depressione
Moderatore: Edilclima
Camino in pressione o depressione
Domanda ovvia ma chiedo conferma:
una canna fumaria colletiva ramificata per caldaie di tipo C è da considerarsi funzionante in pressione?
Grazie
una canna fumaria colletiva ramificata per caldaie di tipo C è da considerarsi funzionante in pressione?
Grazie
Re: Camino in pressione o depressione
non sono sicuro ma la norma di riferimento è la UNI 10641 e il collettore principale è dimensionato per un fionamento in depressione.
L'unica norma che dimensiona i condotti in pressione è la UNI EN 13384, pertanto la canna collettiva dove sono collegati apparecchi di tipo C è in depressione con tutte le verifiche richieste dalla sopraindicata norma.
L'unica norma che dimensiona i condotti in pressione è la UNI EN 13384, pertanto la canna collettiva dove sono collegati apparecchi di tipo C è in depressione con tutte le verifiche richieste dalla sopraindicata norma.
Re: Camino in pressione o depressione
Kalz ti ringrazio e sicuramente mi legger' le norme.
Azzardo un'ipotesi ad intuito: se una condotta ramidicata funziona in depressione, funzionerà anche in pressione. Diventa poi una questione di materiale, o sbaglio?
Azzardo un'ipotesi ad intuito: se una condotta ramidicata funziona in depressione, funzionerà anche in pressione. Diventa poi una questione di materiale, o sbaglio?
Re: Camino in pressione o depressione
nella canna canna collettiva ( x apparecchi tipo C con ventilatore a monte/valle della camera di combustione ) il tratto in pressione sarà solo nel tratto del condotto fumi che è fornito dal costruttore dell'apparecchio a gas, il resto è in depressione.
Re: Camino in pressione o depressione
Quindi in ogni caso il dimensionamento della canna fumaria deve essere fatto in depressione, sempre.....
Re: Camino in pressione o depressione
No..jugulo ha scritto:Quindi in ogni caso il dimensionamento della canna fumaria deve essere fatto in depressione, sempre.....
Dipende da che caldaia utilizzi.
In quelle a condensazione i condotti fumi e il camino sono praticamente sempre in pressione
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Camino in pressione o depressione
vero, ma qui si parlava di canne ramificate, e da quel che sò canne ramificate per caldaie a condesezione non possono esistereSuperP ha scritto:No..jugulo ha scritto:Quindi in ogni caso il dimensionamento della canna fumaria deve essere fatto in depressione, sempre.....
Dipende da che caldaia utilizzi.
In quelle a condensazione i condotti fumi e il camino sono praticamente sempre in pressione
Re: Camino in pressione o depressione
Ero di risposta veloce!!Manofthemoon ha scritto:SuperP ha scritto:vero, ma qui si parlava di canne ramificate, e da quel che sò canne ramificate per caldaie a condesezione non possono esisterejugulo ha scritto:Quindi in ogni caso il dimensionamento della canna fumaria deve essere fatto in depressione, sempre.....
Chiedo scusa


Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Camino in pressione o depressione
Scusate ma la 11071 prevede la possibilità di realizzare una CCR per caldaie a condensazione con accorgimenti per la raccolta condensa,o sbaglio? 

Re: Camino in pressione o depressione
a memoria dico di si...
praticamente dice di fare in modo che i fumi siano in pressione solo nei condotti da fumo e poi in pressione nella canna collettiva la quale poi funziona in depressione...
avevo fatto delle prove ma mi pare che più di 4 o 5 non riuscivo a fare tornare i conti ...
praticamente dice di fare in modo che i fumi siano in pressione solo nei condotti da fumo e poi in pressione nella canna collettiva la quale poi funziona in depressione...
avevo fatto delle prove ma mi pare che più di 4 o 5 non riuscivo a fare tornare i conti ...