certficazione IKEA reazione al fuoco materiali

Messaggio da Granata_2026 »

Buongiorno
mi trovo a dover trasmettere la SCIA per una piccola attività alberghiera (50 posti letto).
la società che la deve gestire mi ha fornito questa dichiarazione di IKEA relativamente ai prodotti tessili (tende, coperte, coprimaterassi....). Ma secondo voi è equivalente ad una certificazione di reazione al fuoco ?
A me non sembra.. però chiedo anche il vostro parere

grazie
Allegati
Document_260604_185755_001.png
Document_260604_185755_001.png (468.03 KiB) Visto 426 volte
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4351
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: certficazione IKEA reazione al fuoco materiali

Messaggio da weareblind »

No. Dov'è la prestazione?
ing.caruso
Messaggi: 419
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: certficazione IKEA reazione al fuoco materiali

Messaggio da ing.caruso »

Con quale classe di reazione al fuoco li dichiarano conformi? Vanno bene per la tua o per qualsiasi livello di prestazione richiesto? A meno che non siano universalmente ultra-performanti (cosa di cui dubito).
Non c'è una tabella o un prospetto o rapporto di prova dove ci sia un'evidenza di ciò. A me pare molto simile a quella vecchia dichiarazione stile CERT-REI anni 90' dove produttore/costruttore piazzava due righe in croce dicendo che la struttura era REI120 e firmava. Per i VV.F quel documento è carta straccia.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1713
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: certficazione IKEA reazione al fuoco materiali

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

La normativa italiana di riferimento per la classificazione di reazione al fuoco materiali è regolamentata dal Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 e ss.mm.ii.
I prodotti devono essere espressi in soli termini di classe italiana perché, non trattandosi di prodotti da costruzione, la classificazione europea è non applicabile.
La documentazione che devi avere per la redazione del DICH.PROD. è l'omologazione ministeriale e la dichiarazione di conformità del prodotto a firma del produttore.

Tutte cose che in quel foglio non ci sono.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Granata_2026
Messaggi: 5
Iscritto il: ven feb 27, 2026 08:46

Re: certficazione IKEA reazione al fuoco materiali

Messaggio da Granata_2026 »

ok...
Anche io avevo la medesima posizione ma prima di andare a litigare con il proprietario , volevo un confronto con altri tecnici
grazie a tutti per il contributo.
Rispondi